Страница 1 из 1

Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:39
brhr
Добрый день! На объекте стоят компрессоры и, отдельно стоящие, адсорбционные осушители. Компрессоры качают не всегда (только тогда, когда есть необходимость в воздухе). То есть, холодными ночами они то стоят, то работают. Вот такой вопрос: есть ли правильный режим запуска осушителей после длительных и небольших остановок?

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:58
Sman
brhr писал(а):Добрый день! На объекте стоят компрессоры и, отдельно стоящие, адсорбционные осушители. Компрессоры качают не всегда (только тогда, когда есть необходимость в воздухе). То есть, холодными ночами они то стоят, то работают. Вот такой вопрос: есть ли правильный режим запуска осушителей после длительных и небольших остановок?


А осушители у вас с нагревом или без?
Тьфу, не тот вопрос... Модель какая?

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 07:00
brhr
Нет, холодная регенерация ALD 0850 QA

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:02
vasy01
У меня осушитель с холодной регенерацией ADN 1350 . Проблема данного рода у вас будет проявляться всегда потому что вы останавливаете компрессоры. Поэтому роста давления нет и осушитель разгружается до того момента пока хватает внутреннего давления для переключения колонн. А далее происходит зависание переключающих клапанов. Проблему мы решили, перестали выключать один из двух компрессорв.

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 06:50
brhr
vasy01 писал(а):У меня осушитель с холодной регенерацией ADN 1350 . Проблема данного рода у вас будет проявляться всегда потому что вы останавливаете компрессоры. Поэтому роста давления нет и осушитель разгружается до того момента пока хватает внутреннего давления для переключения колонн. А далее происходит зависание переключающих клапанов. Проблему мы решили, перестали выключать один из двух компрессорв.

Нельзя-экономия электричества. Вот и нужно подобрать самый оптимальный вариант для уменьшения влаги в системе! Компрессоры могут простоять от 3-х дней, до 2-х часов.

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:02
Android13
Всем привет!
Укажите какая точка росы вам необходима и какое рабочее давление компрессоров?

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:25
Timich.S
Вы бы схему и инструкцию на осушитель глянули. На многих есть опция "Режим ожидания" (Standby). Если ваш осушитель поддерживает эту опцию то тогда можно будет при отключении компрессора переводить осушитель в спящий режим (остановка регенерации), например подключив к доп. контакту основного пускателя компрессора контакты STANDBY.

Re: Помогите с режимом работы адсорбционных осушителей

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:33
Timich.S
vasy01 писал(а):У меня осушитель с холодной регенерацией ADN 1350 . Проблема данного рода у вас будет проявляться всегда потому что вы останавливаете компрессоры. Поэтому роста давления нет и осушитель разгружается до того момента пока хватает внутреннего давления для переключения колонн. А далее происходит зависание переключающих клапанов. Проблему мы решили, перестали выключать один из двух компрессорв.

И никаких зависаний клапанов.