Страница 1 из 1

Перестал работать адсорбционный осушитель OMI HL0200

СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:05
engineer353
Здравствуйте, форумчане. Перестал работать адсорбционный осушитель OMI HL0200. Производительность осушки 3,3 м3/мин, перед осушкой компрессор на 3 м3/мин и ресивер 500 литров, плюс блок фильтров, включая угольный. Осушка отработала всего 160 часов. Проблема в том, что во время переключения колонн, большая часть воздуха уходит через глушитель, и во второй колонне давление не растет. В чем может быть проблема? Схему осушки прилагаю. Если попробовать поменять местами пневмотрубки, идущие к соленоидам EV-A и EV-B, тем самым понять, виноваты соленоиды или пневмоклапаны?

Re: Перестал работать адсорбционный осушитель OMI HL0200

СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 20:17
Timich.S
Был похожий случай на AC BD 150+, соленоид проверьте.

Re: Перестал работать адсорбционный осушитель OMI HL0200

СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 06:40
Денис
посмотрите клапана, у меня была похожая ситуация, просто клапан не закрывает и воздух травит

Re: Перестал работать адсорбционный осушитель OMI HL0200

СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:41
engineer353
В общем из-за большой запыленности в помещении, заклинило один из клапанов. Чистим, ставим и все снова работает. Причем именно из-за запыленности окружающего воздуха, а не сжатого.

Re: Перестал работать адсорбционный осушитель OMI HL0200

СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:57
Емил
Разбирай V1/V4.Нверно резьбы плунжера сорвана....