Страница 1 из 1

Donaldson ALD850 не опускает точку росы

СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:47
Riga_meh
добрый день форумчане!
обратился клиент с проблемой воды после адсорбционника, селикогель никто никогда не менял. Поменяли адсорбент (старый был весь мокрый и разбитый) и клапана с фильтрами. запустили при закрытом выходном кране - точка росы упала до -40С за день.
Когда открыли кран - сразу точка росы пошла вверх. колонны переключаются правильно, через глушители выброс воздуха происходит при переключении колонн. что может быть не так? :stupid:

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 08:14
Алекс
Пусть сутки поработает,дальше сообщите результат.

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:12
Емил
Дроссель регенеративного воздуха чистили ?

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 10:54
Riga_meh
регенерация холодная(heatless). поменяли глушители еще раз в пятницу - вода в системе осталась.

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:41
actuator
А много воздуха уходит на регенерацию? Интересует % времени регенерации к % времени работу колонны