добрый день форумчане!
обратился клиент с проблемой воды после адсорбционника, селикогель никто никогда не менял. Поменяли адсорбент (старый был весь мокрый и разбитый) и клапана с фильтрами. запустили при закрытом выходном кране - точка росы упала до -40С за день.
Когда открыли кран - сразу точка росы пошла вверх. колонны переключаются правильно, через глушители выброс воздуха происходит при переключении колонн. что может быть не так? :stupid:
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 23:19
Откуда (город): Латвия

AdvertisingAdvertising

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

Сообщение Алекс » 15 июн 2018, 08:14

Пусть сутки поработает,дальше сообщите результат.
 
Сообщений: 44
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 06:48

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

Сообщение Емил » 16 июн 2018, 14:12

Дроссель регенеративного воздуха чистили ?
Капитализм-это дело нечестное! :grr:
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 15 май 2018, 23:19
Откуда (город): София, България

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

Сообщение Riga_meh » 19 июн 2018, 10:54

регенерация холодная(heatless). поменяли глушители еще раз в пятницу - вода в системе осталась.
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 23:19
Откуда (город): Латвия

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

Сообщение actuator » 22 июн 2018, 13:41

А много воздуха уходит на регенерацию? Интересует % времени регенерации к % времени работу колонны
 
Сообщений: 42
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
Откуда (город): Балаково

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

Сообщение insiderx89 » 11 июл 2018, 09:18

Качество входящего в осушку воздуха какое?
Специалист
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 09:32
Откуда (город): Пенза

Re: Donaldson ALD850 не опускает точку росы

Сообщение ASHKARUPA » 12 июл 2018, 00:06

по прошу автора во благо всеобщего понимания сути рассказать о схеме пневмосети компрессорной и условиях эксплуатации, а так же
у ALD850 стоит датчик тр. или вне неё?
она корректирует по показаниям датчика? циклы не одинаковы?
20 минут постоять надо чтобы таймеры все отработали (при условии что сушка управляется по таймеру)