denikiny » 12 окт 2018, 09:36
Добрый день. Помогите разобраться с компрессором ABAC Genesis 11 500
При включении компрессора не включается компрессор и вентилятор осушителя. На контроллере пишет "ошибка Температура точки росы". При проведении тестового запуска осушителя контактор срабатывает и компрессор и вентилятор запускаются. Давление фреона в норме (проверяли т.к. сам являюсь холодильщиком и все параметры замерил приборами). В чем может быть проблема?
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 09:08
- Откуда (город): Пермь
steelwater » 12 окт 2018, 10:18
Добрый день. Логично предположить, что проблема скорее всего в цепи управления осушкой. Проверьте датчик температуры и все провода идущие от осушителя к контроллеру
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 10:14
- Откуда (город): санкт петербург
Sman » 12 окт 2018, 10:39
там на нагнетании не стоит случайно реле защиты по высокому давлению, которое надо восстанавливать руками, нажав на кнопочку?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
ws2000 » 12 окт 2018, 10:54
Sman писал(а):там на нагнетании не стоит случайно реле защиты по высокому давлению, которое надо восстанавливать руками, нажав на кнопочку?
... по классической схеме оно должно быть у всех (лень схемы открывать, но по моему оно ещё и кулер осушки включает..) . сработка защиты могла произойти даже на обесточенной установке --- если в помещении, к примеру было очень жарко (+40 к примеру..))).
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
vasy01 » 12 окт 2018, 14:36
Просто замени датчик точки росы. Защиты на осушителе в данном компрессоре нет
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
woodpecker » 12 окт 2018, 14:51
vasy01 писал(а):Просто замени датчик точки росы. Защиты на осушителе в данном компрессоре нет
На очень редкие рефрижераторные осушители ставят датчики точки росы. Там обычный датчик температуры.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 265
- Зарегистрирован: 09 авг 2018, 14:12
- Откуда (город): Москва
denikiny » 15 окт 2018, 06:16
Спасибо за Вашу помощь. Но дело в том что датчик точки росы уже поменяли. датчик давления проверили (но ведь он включает только вентилятор конденсатора). Компрессор при принудительном включении пускателя (отверткой) работает и вентилятор тоже. Как и писал что при тестовом режиме осушитель включается и от контроллера значит линии связи в порядке и датчики давления и температуры тоже. Но вот при нормальном включении компрессор осушителя не работает.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 09:08
- Откуда (город): Пермь
ВИТ » 16 окт 2018, 08:45
А как проводили тестовый пуск? Есть раздел в меню блока управления?
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
steelwater » 16 окт 2018, 10:28
denikiny писал(а):Спасибо за Вашу помощь. Но дело в том что датчик точки росы уже поменяли. датчик давления проверили (но ведь он включает только вентилятор конденсатора). Компрессор при принудительном включении пускателя (отверткой) работает и вентилятор тоже. Как и писал что при тестовом режиме осушитель включается и от контроллера значит линии связи в порядке и датчики давления и температуры тоже. Но вот при нормальном включении компрессор осушителя не работает.
Да как же линия в порядке, если осушка не запускается.? Контроллер, по идее всего лишь подает или убирает напряжение на управляющую катушку контактора осушки, замеряйте и смотрите. Есть напряжение- контроллер в порядке, нужно разбираться с осушкой, если нету- значит, в сторону контроллера смотреть. как-то так......
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 10:14
- Откуда (город): санкт петербург
vasy01 » 16 окт 2018, 19:15
Поставь где подключение к контроллеру датчика (обманку для проверки).сопротивление 2 кОм. 100% осушка запустится.
-