25 июл 2019, 16:01
всем привет
на осушителе адсорбционного типа далгакиран DA-440 (MIKROPOR MDA440) есть электронный контроллер. нужно сбросить сервисные часы после замены фильтров. как быть, что посоветуете?
06 окт 2019, 19:50
Вот..
- Вложения
-
- DA Series Manual.pdf
- если панель похожая...код 1112
- (4.89 MiB) Скачиваний: 497
20 окт 2019, 21:58
за инфо спасибо
панель отличается, но решение нашел.
обнуление счетчика обслуживания происходит с помощью магнита
21 окт 2019, 07:54
Burovik_Dnepr писал(а): обнуление счетчика обслуживания происходит с помощью магнита
это шутка? если нет, то можно поподробнее?
я знаю, что с помощью магнита можно ЗАТОРМОЗИТЬ вращение счетчика воды или электроэнергии. Но как можно обнулить счетчик в контроллере?
- 111.jpg (25.19 KiB) Просмотров: 1454
03 ноя 2019, 22:28
на клеммах вверху контроллера подключен геркон . с помощью магнита происходит срабатывание контактов и автоматически сбрасываются часы
- Вложения
-
- 0-02-0a-7d338bd01a27ecfd0d2a953e57b1daf43287dc2076bcdf83b5d033852350179a_bebc275b.jpg (31.47 KiB) Просмотров: 1392