08 июл 2020, 11:38
Не получается сбросить ошибку
- Вложения
-
- IMG_20200708_105630.jpg (32.88 KiB) Просмотров: 1380
08 июл 2020, 12:16
По инструкции пробовали?
08 июл 2020, 12:32
В мануале про эту ошибку ни чего не нашли в интернете тоже
08 июл 2020, 12:38
Осушитель при этой ошибке работает?
08 июл 2020, 12:44
Работает, но конденсат сам не сбрасывает
08 июл 2020, 12:53
Проверьте конденсатоотводчик
08 июл 2020, 13:04
Конденсатоотводчик в автоматическом режиме не срабатывает, слив конденсата проходит только в ручном режимн
08 июл 2020, 13:30
Попробуйте его отключить если ошибка уйдет, то под замену
08 июл 2020, 14:05
Осушитель просит техническое обслуживание.Примерно через 2000 часов выскакивает такое предупреждение.Алгоритм ваших действий для сброса.На контроллере по три кнопки(так их назовем) в ряд слева и справа.Сначала нажимаем одновременно ! нижние слева и справа.На экранчике должно появиться r5.Далее нажимаем слева нижнюю,должно появиться n.Далее нажимаем справа верхнюю,должно появиться У.Далее нажимаем слева нижнюю и должно появиться ON и пользоваться.Но,ТО надо проводить обязательно.