Страница 1 из 1
Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 11:38
Viktor
Не получается сбросить ошибку
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 12:16
Алексей Д
По инструкции пробовали?
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 12:32
Viktor
В мануале про эту ошибку ни чего не нашли в интернете тоже
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 12:38
vasy01
Осушитель при этой ошибке работает?
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 12:44
Viktor
Работает, но конденсат сам не сбрасывает
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 12:53
vasy01
Проверьте конденсатоотводчик
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 13:04
Viktor
Конденсатоотводчик в автоматическом режиме не срабатывает, слив конденсата проходит только в ручном режимн
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 13:30
vasy01
Попробуйте его отключить если ошибка уйдет, то под замену
Re: Осушитель ABAC DRY 165 сброс ошибки
Добавлено:
08 июл 2020, 14:05
Алексей Д
Осушитель просит техническое обслуживание.Примерно через 2000 часов выскакивает такое предупреждение.Алгоритм ваших действий для сброса.На контроллере по три кнопки(так их назовем) в ряд слева и справа.Сначала нажимаем одновременно ! нижние слева и справа.На экранчике должно появиться r5.Далее нажимаем слева нижнюю,должно появиться n.Далее нажимаем справа верхнюю,должно появиться У.Далее нажимаем слева нижнюю и должно появиться ON и пользоваться.Но,ТО надо проводить обязательно.