Страница 1 из 1

Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 08:01
Holden1379
Ingersoll rand n75 со встроенным осушителем воздуха. Вылазит постоянно ошибка: "Предупреждение о замерзание." после чего осушка встаёт пока не сбросить ошибку. В контроллере не каких параметров регулирования температур и точки росы в мануале тоже не какой инфы. Подскажите как бороться с данной проблемой?

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 10:19
r2d2
если контроллер пишет аварию, значит он видит температуру или "сигнал".
у вас в испарителе осушителя встроен датчик температуры, либо реле низкого давления в холодильном контуре.

вызывайте холодильщика (или на крайний случай конционерщика - если сможете ему объяснить), пускай цепляют манометры и смотрят. думаю фреона не хватает (мнение субъективное и можно расценивать "как пальцем в небо").

не ясно как работает сам воздушный компрессор
может датчик температуры
как реализована работа осушителя когда минимальный расход воздуха

и да, перед вызовом холодильщика узнайте какой фреон им брать

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 12:55
Holden1379
Фреон r404a датчики стоят на трубе в блези км на всасе убирая датчик и термо балон проблема та же. Труба всаса охлаждает я хорошо по фильтр перепад а нет не забит конденсор чист. У меня дагадки на датчик или контроллер вот тока не каких настроек в контроллере нет не по температуре не по точке росы тока интервал работы. А так он включается работает пять минут и встаёт по ошибке ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАМЕРЗАНИИ ошибку скидывает и все по кругу.

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 13:00
Alexey
Компрессор относительно свежий, с контроллером ХЕ70М или с ХЕ50М?

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 13:57
Holden1379
ХЕ145М

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:29
Holden1379
Подскажите какие уставки стандартные рд (реле давления) должны быть по низкой и высокой старое?

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:17
r2d2
Holden1379 писал(а):Подскажите какие уставки стандартные рд (реле давления) должны быть по низкой и высокой старое?

если фреон r404a, то рабочее давление на низкой стороне должно быть примерно 5,2 бар (что соответствует 0...1 С). цепляйте манометры и смотрите. если с холодильным контуром все ок - то датчик температуры или контроллер

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 08:32
Holden1379
Давление в порядке. А вот от вытаскивания датчика и термо баллона нет не какого эффекта все работает в таком же режиме отрабатывает хорошо морозит конденсор справляется винтелятор отрабатывает норм но 4-5 минут и встаёт в ошибку. А обибка я так понял общая то есть что не случиль показывает тока это предупреждение о замерзании.

Re: Ingersoll rand n75 осушитель. Ошибки.

СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:04
Alexey
Holden1379 писал(а):ХЕ145М

Странно это. Дело в том что 145 контроллер такого не может сказать.
Напишу в ЛС