Страница 1 из 5

Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:17
Sokolov
Подскажите советом, пожалуйста.
Мне нужно для воздуха КИП осушить воздух, до точки росы примерно от +2 до +5 градусов Цельсия. Компрессор на выходе даёт +40 (+/- 3-4) градуса Цельсия. Давление на выходе 8 Атм. Воздушная магистраль тянется внутри цеха, где температура не опускается ниже +10 градусов.
Суть вопроса.
Мне предлагают взять адсорбционный осушитель, но на сколько я знаю, рефрижираторного для этих целей вполне достаточно или я ошибаюсь?

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:59
yuriy_24
Берите рефрижераторный. Он вполне отвечает заданным условиям.

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:06
Sokolov
yuriy_24 писал(а):Берите рефрижераторный. Он вполне отвечает заданным условиям.

Большое спасибо!

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:33
Sokolov
Мы тут с сотрудниками подумали и решили, что нам подходит достаточно много осушителей рефрижераторного типа. Я приведу их все ниже. Очень желательно, если кто-то их эксплуатирует, оставьте, пожалуйста, отзыв на конкретную модель (не только на производителя) плюсы/минусы и т.п.

Вот перечень:
FX 16 (Atlas Copco),
DR 17 (Уралкомпресормаш).
CDX 180 (Ceccato),
ACT 180 (Friuliar),
RD 183 (Comprag),
DB 190 (BOGE),
EDX 195 (Bottarini),
CAD 301 (EKOMAK),
CPX 700 (Chicago Pneumatik),
CRD 1080 (Dominick Hunter),
AS 1080 (ZANDER),
KHD 1000 (Kraftmann),
ED 1000 (Omi),
RFD 1000 (Remeza),
HRD 1100 (Hertz),
VRT 1100 (Vortex Compressors),
SD 1175 AP (Dalva),
SD 1175 (Ultrafilter).

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:02
kudr
у Экомака сейчас идет серия ERD. CAD есть только остатки (2011 г.в.). Для Ваших условий подходит ERD 1110, если Вы учли все поправочные коэф-ты.

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:50
Sokolov
kudr писал(а):у Экомака сейчас идет серия ERD. CAD есть только остатки (2011 г.в.). Для Ваших условий подходит ERD 1110, если Вы учли все поправочные коэф-ты.

Спасибо за поправку! Вы эксплуатировали этот осушитель? Как он в работе? Есть нарекания?

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:37
kudr
Я не эксплутационщик, больше сервисник. У кого из моих клиентов стоят такие (CAD и ERD) нареканий нет. За 4 года эксплуатации ничего не ремонтировали.
Главное поставить не в агресивную среду, и желательно чтоб воздух не шел горячим

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:58
yuriy_24
Ekomak осушители не производит. Это осушители производства "Micropor". Нужно заметить, вполне приличного качества.

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:09
Sokolov
yuriy_24 писал(а):... Это осушители производства "Micropor". ...

А что он ещё производит и для кого? Чтобы быть в теме, так сказать ;)

Re: Выбор осушителя

СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:42
yuriy_24
Sokolov писал(а):
yuriy_24 писал(а):... Это осушители производства "Micropor". ...

А что он ещё производит и для кого? Чтобы быть в теме, так сказать ;)


еще они производят магистральные фильтра для сжатого в-ха, а также воздушные, маслянные, сепараторные фильтра для компрессоров.