Olev74 » 28 сен 2021, 11:28
Компания АО "ЭКЗА" Самарская область, г.Новокуйбышевск. Инженер АСУП Осушитель воздуха с охлаждающим циклом Igersoll Rand DES801. Расход 2330Nm3/h, Давление на входе макс 8,5bar, Температура на входе макс. +45С, Точка Росы на выходе +3С. 1. Подскажите, как сбросить счетчик времени по проведению ТО (Постоянно высвечивается ошибка...) на работу не влияет, но не удобно работать с панелью управления. 2. Есть ещё одна проблема. После старта осушитель начал быстро набирать уставку по низкой температуре фреона -2С (Т3 на рисунке во вложении, заводская настройка) и отключаться. Что может влиять на это? Может кто сталкивался с подобным...
- Вложения
-
- Консоль управление Ingersoll.jpg (49.46 KiB) Просмотров: 868
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 10:57
- Откуда (город): Самара
Alexey » 29 сен 2021, 18:25
Вы не ошиблиь с названием. Дело все в том что я не нашел моделей DES вообще и 801 маркеровку. Есть D-EC есть DS но там только до 100. Не нашел даже в устаревших, и по североамериканскому региону. Пришлите если можно заводской шильдик(фото), попробую европу спросить.
-
- Представитель Ingersoll Rand
-
- Сообщений: 365
- Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
- Откуда: Ростов на Дону
- Откуда (город): Ростов на Дону
-
Alekseydzhevlah » 29 сен 2021, 18:39
по первому вопросу не подскажу. по второму вопросу: если перемораживает то тут нужен холодильщик и манометрич станция. может банально дозаправить. Сушка должна даже при отсутствии теплопритока держать заданные параметры +3...+5. Ну если только вы не эксплуатируете оборудование в холодном помещении, на сквозняке и т.п., где падает температура ниже рабочей.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 75
- Зарегистрирован: 02 сен 2020, 23:11
- Откуда (город): Киев
Olev74 » 03 окт 2021, 16:18
Этим осушителям 25 лет... Шильдик прикладываю. Осушители находятся в отапливаемом помещении. Гл.Механик говорит давление фреона в норме. В любом случае спасибо, будем проверять ещё. Мне кажется, что могут банально засориться эти два клапана по схеме. Думаем провести ревизию...
- Вложения
-
- Шильдик DES801.jpg (37.68 KiB) Просмотров: 798
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 10:57
- Откуда (город): Самара
Olev74 » 04 окт 2021, 21:32
Alexey писал(а):Вы не ошиблиь с названием. Дело все в том что я не нашел моделей DES вообще и 801 маркеровку. Есть D-EC есть DS но там только до 100. Не нашел даже в устаревших, и по североамериканскому региону. Пришлите если можно заводской шильдик(фото), попробую европу спросить.
- Вложения
-
- Шильдик DES801.jpg (37.68 KiB) Просмотров: 779
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 10:57
- Откуда (город): Самара
Alekseydzhevlah » 04 окт 2021, 22:56
Olev74 писал(а):Этим осушителям 25 лет... Шильдик прикладываю. Осушители находятся в отапливаемом помещении. Гл.Механик говорит давление фреона в норме. В любом случае спасибо, будем проверять ещё. Мне кажется, что могут банально засориться эти два клапана по схеме. Думаем провести ревизию...
Два клапана по схеме хладона это байпас и ТРВ. Думаю лучше провести ревизию, замену фильтра осушителя и т.п. если с 97 года ничего не делалось то какой то из этих элементов может не правильно работать.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 75
- Зарегистрирован: 02 сен 2020, 23:11
- Откуда (город): Киев
Olev74 » 05 окт 2021, 21:43
Alekseydzhevlah писал(а):Olev74 писал(а):Этим осушителям 25 лет... Шильдик прикладываю. Осушители находятся в отапливаемом помещении. Гл.Механик говорит давление фреона в норме. В любом случае спасибо, будем проверять ещё. Мне кажется, что могут банально засориться эти два клапана по схеме. Думаем провести ревизию...
Два клапана по схеме хладона это байпас и ТРВ. Думаю лучше провести ревизию, замену фильтра осушителя и т.п. если с 97 года ничего не делалось то какой то из этих элементов может не правильно работать.
Спасибо за информацию. Буду настаивать руководству на ревизии
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 10:57
- Откуда (город): Самара
Alexey » 06 окт 2021, 00:26
Ясно игры разума... На шильде написано что выпущено Хайрос .... от имени ИнгерсоллРэнд. Смысл в том что ингерсолл разрешил использование технологии(или элементов её), но сам никакого отношения к этому не имеет. Это как на смартфонах пишут на оптике камеры - Лейка, в то время как сама Лейка или скажем Зейц, не касалась вообще этого смартфона и камеры в частности. Они лишь разрешила использовать какие-то их технологии/детали. По этому тут к сожалению нет информации. Возможно используются з/ч от ИР, и если есть кат№ то помосмотрю. Но в остальном - ребёночек от другого отца. Маркетинг - начало деградации. Вам скорее надо искать помощь где-то тут - http://parker-hiross.ru, но не в ИР.
-
- Представитель Ingersoll Rand
-
- Сообщений: 365
- Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
- Откуда: Ростов на Дону
- Откуда (город): Ростов на Дону
-
Alexey » 06 окт 2021, 01:24
по поводу кодов... Тут похожее что-то улавливается с Hiromatic-G controller. попробуйте: 72, 501, 674 (for calibration) или загуглите Hiromatic-G или Dryer hiross DES 801 hiromatic controller / hiromatic Passcode может это - http://webmanuals.lennoxeurope.com/Out% ... Manual.PDF искать в документе 'reset'
-
- Представитель Ingersoll Rand
-
- Сообщений: 365
- Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
- Откуда: Ростов на Дону
- Откуда (город): Ростов на Дону
-
Olev74 » 08 окт 2021, 08:13
Alexey писал(а):по поводу кодов... Тут похожее что-то улавливается с Hiromatic-G controller. попробуйте: 72, 501, 674 (for calibration) или загуглите Hiromatic-G или Dryer hiross DES 801 hiromatic controller / hiromatic Passcode может это - http://webmanuals.lennoxeurope.com/Out% ... Manual.PDF искать в документе 'reset'
Спасибо большое. Очень полезная информация. Будем изучать
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 28 сен 2021, 10:57
- Откуда (город): Самара
Вернуться в Дополнительное оборудование
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
|
|