Страница 1 из 2

Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:28
Olev74
Компания АО "ЭКЗА" Самарская область, г.Новокуйбышевск. Инженер АСУП
Осушитель воздуха с охлаждающим циклом Igersoll Rand DES801. Расход 2330Nm3/h, Давление на входе макс 8,5bar, Температура на входе макс. +45С, Точка Росы на выходе +3С.
1. Подскажите, как сбросить счетчик времени по проведению ТО (Постоянно высвечивается ошибка...) на работу не влияет, но не удобно работать с панелью управления.
2. Есть ещё одна проблема. После старта осушитель начал быстро набирать уставку по низкой температуре фреона -2С (Т3 на рисунке во вложении, заводская настройка) и
отключаться.
Что может влиять на это? Может кто сталкивался с подобным...

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:25
Alexey
Вы не ошиблиь с названием. Дело все в том что я не нашел моделей DES вообще и 801 маркеровку. Есть D-EC есть DS но там только до 100. Не нашел даже в устаревших, и по североамериканскому региону. Пришлите если можно заводской шильдик(фото), попробую европу спросить.

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:39
Alekseydzhevlah
по первому вопросу не подскажу.
по второму вопросу: если перемораживает то тут нужен холодильщик и манометрич станция. может банально дозаправить. Сушка должна даже при отсутствии теплопритока держать заданные параметры +3...+5. Ну если только вы не эксплуатируете оборудование в холодном помещении, на сквозняке и т.п., где падает температура ниже рабочей.

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 16:18
Olev74
Этим осушителям 25 лет... Шильдик прикладываю.
Осушители находятся в отапливаемом помещении. Гл.Механик говорит давление фреона в норме. В любом случае спасибо, будем проверять ещё.
Мне кажется, что могут банально засориться эти два клапана по схеме. Думаем провести ревизию...

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:32
Olev74
Alexey писал(а):Вы не ошиблиь с названием. Дело все в том что я не нашел моделей DES вообще и 801 маркеровку. Есть D-EC есть DS но там только до 100. Не нашел даже в устаревших, и по североамериканскому региону. Пришлите если можно заводской шильдик(фото), попробую европу спросить.

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 22:56
Alekseydzhevlah
Olev74 писал(а):Этим осушителям 25 лет... Шильдик прикладываю.
Осушители находятся в отапливаемом помещении. Гл.Механик говорит давление фреона в норме. В любом случае спасибо, будем проверять ещё.
Мне кажется, что могут банально засориться эти два клапана по схеме. Думаем провести ревизию...

Два клапана по схеме хладона это байпас и ТРВ. Думаю лучше провести ревизию, замену фильтра осушителя и т.п. если с 97 года ничего не делалось то какой то из этих элементов может не правильно работать.

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 21:43
Olev74
Alekseydzhevlah писал(а):
Olev74 писал(а):Этим осушителям 25 лет... Шильдик прикладываю.
Осушители находятся в отапливаемом помещении. Гл.Механик говорит давление фреона в норме. В любом случае спасибо, будем проверять ещё.
Мне кажется, что могут банально засориться эти два клапана по схеме. Думаем провести ревизию...

Два клапана по схеме хладона это байпас и ТРВ. Думаю лучше провести ревизию, замену фильтра осушителя и т.п. если с 97 года ничего не делалось то какой то из этих элементов может не правильно работать.

Спасибо за информацию. Буду настаивать руководству на ревизии

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 00:26
Alexey
Ясно игры разума... На шильде написано что выпущено Хайрос .... от имени ИнгерсоллРэнд. Смысл в том что ингерсолл разрешил использование технологии(или элементов её), но сам никакого отношения к этому не имеет. Это как на смартфонах пишут на оптике камеры - Лейка, в то время как сама Лейка или скажем Зейц, не касалась вообще этого смартфона и камеры в частности. Они лишь разрешила использовать какие-то их технологии/детали. По этому тут к сожалению нет информации. Возможно используются з/ч от ИР, и если есть кат№ то помосмотрю. Но в остальном - ребёночек от другого отца. :) Маркетинг - начало деградации. :) Вам скорее надо искать помощь где-то тут - http://parker-hiross.ru, но не в ИР.

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 01:24
Alexey
по поводу кодов... Тут похожее что-то улавливается с Hiromatic-G controller. попробуйте:
72,
501,
674 (for calibration)
или загуглите Hiromatic-G или Dryer hiross DES 801 hiromatic controller / hiromatic Passcode
может это - http://webmanuals.lennoxeurope.com/Out% ... Manual.PDF искать в документе 'reset'

Re: Осушитель воздуха Ingersoll Rand DES801

СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 08:13
Olev74
Alexey писал(а):по поводу кодов... Тут похожее что-то улавливается с Hiromatic-G controller. попробуйте:
72,
501,
674 (for calibration)
или загуглите Hiromatic-G или Dryer hiross DES 801 hiromatic controller / hiromatic Passcode
может это - http://webmanuals.lennoxeurope.com/Out% ... Manual.PDF искать в документе 'reset'

Спасибо большое. Очень полезная информация. Будем изучать ;)