distemp писал(а):Доброго дня! Может есть у кого мануал по перепрошивке таковой, ну и сама прошивка бы не плохо...
.
Я бы не спешил. У сименса может быть своеобразная "Электроавтоматика" например по CAN вы где после сброса будет брать данные?
Адреса датчиков, исполнительных устройств, данные управление частотниками итд итп.
В любом случае должен быть файл электроавтоматики который надо либо найти либо скачать и сохранить.
.
Что за панель по фото не понятно, но по виду вроде обычный HMI, к нему должен быть подключен контроллер по 485 или CAN интерфейсу. В этом случае в панели только визуализация и часть программмы, вторая часть в контроллере.
Панель может ставится как на кондиционеры так и на любое оборудование,..
Я к тому, что в случае если это тупая HMI то всё чтовы скачаете у Сименса это фирмварь самого железа, а вот прогу можете взять только у производителя компрессора который и загрузил её в панель. Причем версия проги в панели должна совпадать с прогой в контроллере.
.
Отфотографируйте качественно табличку с панели с данными о ней. И контроллер в электрощите.
Последний раз редактировалось
Sakhalin_Cat 02 фев 2022, 12:56, всего редактировалось 1 раз.