Almig 1320. Максимальное давление хладагента. Ошибка(р222)

21 мар 2023, 09:34

Доброго дня. Ошибка(р222). Максимальное давление хладагента.Как исправить проблему, что делать в первую очередь. Спасибо.
Вложения
IMG_20230321_092736.jpg
IMG_20230321_092736.jpg (43.59 KiB) Просмотров: 854
IMG_20230321_092425.jpg
IMG_20230321_092425.jpg (41.61 KiB) Просмотров: 854

Re: Almig 1320. Максимальное давление хладагента. Ошибка(р222)

21 мар 2023, 11:34

У Вас на осушителе три аварийных клапана. Нажмите на них и сбросьте ошибку. обычно эта ошибка проявляется, когда грязный радиатор, проверьте срабатывает ли вентилятор охлаждения.

Re: Almig 1320. Максимальное давление хладагента. Ошибка(р222)

21 мар 2023, 13:14

Не могу понять где находятся три клапана для сброса, укажите пожалуйста по точнее. Может про эти клапана речь
Вложения
IMG_20230321_131045.jpg
IMG_20230321_131045.jpg (38.43 KiB) Просмотров: 842

Re: Almig 1320. Максимальное давление хладагента. Ошибка(р222)

21 мар 2023, 15:11

Первый с низу, потом зелёный(надо нажать на красный колпачок)

Re: Almig 1320. Максимальное давление хладагента. Ошибка(р222)

21 мар 2023, 15:21

Отправляю инструкцию по осушителю
Вложения
khd-1000-1700.pdf
Мануал по осушителю
(1.67 MiB) Скачиваний: 101

Re: Almig 1320. Максимальное давление хладагента. Ошибка(р222)

21 мар 2023, 15:36

Всё получилось. Благодарю за помощ. Спасибо.