Раздел посвящен оушителям, чиллерам, АВО и прочему дополнительному оборудованию
- выбор, особенности эксплуатации
- монтаж и наладка
- особенности применения в различных отраслях
- обмен опытом и рекомендаци
21 мар 2023, 09:34
Доброго дня. Ошибка(р222). Максимальное давление хладагента.Как исправить проблему, что делать в первую очередь. Спасибо.
- Вложения
-
- IMG_20230321_092736.jpg (43.59 KiB) Просмотров: 853
-
- IMG_20230321_092425.jpg (41.61 KiB) Просмотров: 853
21 мар 2023, 11:34
У Вас на осушителе три аварийных клапана. Нажмите на них и сбросьте ошибку. обычно эта ошибка проявляется, когда грязный радиатор, проверьте срабатывает ли вентилятор охлаждения.
21 мар 2023, 13:14
Не могу понять где находятся три клапана для сброса, укажите пожалуйста по точнее. Может про эти клапана речь
- Вложения
-
- IMG_20230321_131045.jpg (38.43 KiB) Просмотров: 841
21 мар 2023, 15:11
Первый с низу, потом зелёный(надо нажать на красный колпачок)
21 мар 2023, 15:21
Отправляю инструкцию по осушителю
- Вложения
-
- khd-1000-1700.pdf
- Мануал по осушителю
- (1.67 MiB) Скачиваний: 101
21 мар 2023, 15:36
Всё получилось. Благодарю за помощ. Спасибо.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.