Доска почета сообщества
Реклама на портале

Тема Тема: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха


подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение OPOSSUM »

Нужна помощь. Руководство поставило передо мной вопрос: необходимо охладить (до -5 ...-15град) сжатый воздух для подачи в неотапливаемой помещении (склад цемента).
Требование к качеству подготовки сжатого воздуха:
- отрицательная температура сжатого воздуха: -5...-15 град;
- сепарирование воздуха, маслоотделение, конденсатоотвод.

На компрессорной станции установлены 5 винтовых компрессорных установок (в крытом отапливоемом помещении) - 8 ресиверов с общим коллектором(снаружи здания). Температура сжатого воздуха за компрессором в зимний период составит +15..+50 град.

Вопрос: Возможно ли охладить сжатый воздух (до-5..-15град) и Какой комплекс воздухоподготовки потребуется установить - чтобы получить охлажденный сжатый воздух?

По моему мнению даже после сепарации и отвода влаги, остаточная влага в сжатом воздухе при отриц. температуре кристаллизуется, что приведет к выходу из строя пневмооборудования.
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:27

AdvertisingAdvertising

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение alg75 » 24 сен 2013, 22:12

Адсорбционный осушитель с т.росы на -70 гр. по цельсию и тройкой фильтров должен решить вашу трагедию. Сепаратор и влагомаслоотделитель ставьте в компрессорной. Только обратите внимание на существующую магистраль, которую возможно нужно будет переделать, иначе осушка не поможет.
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение Z-service » 25 сен 2013, 07:03

Не совсем ясно: суть проблемы в необходимости идеально сухого сжатого воздуха или в его обязательном охлаждении до указанных температур?
Если нужно лишь качественно удалить влагу, то alg75 прав, нужен осушитель на -40 или -70.
А с охлаждением воздуха ни разу не сталкивался.
Знаток форума
 
Сообщений: 201
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 09:20

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение airsystem » 25 сен 2013, 07:05

да просто человек не правильно написал - для него что точка росы, что температура воздуха - такое часто у клиентов проскакивает
Знаток форума
 
Сообщений: 665
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 16:50
Откуда: Москва

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение OPOSSUM » 25 сен 2013, 08:56

Руководство ставит вопрос можем ли мы подать на неотапливаемый склад цемента сжатый воздух (tвозд = -5...-15 град Цельсия). Так как утеплять склад очень накладно- пришли к решению охлаждать подаваемый сжатый воздух в зимнее время. Если охлаждать воздух возможно - то какого типа осушители можно установить (ориентировочным расходом 23 м3/мин),и требуется ли этим осушителям отдельное отапливаемое помещение. Куда целесообразно установить осушитель - при удаленной транспортировке воздуха по трубопроводу наружной прокладки от здания компрессорной - до склада цемента (35-50м). Температура сжатого воздуха в зимний период на выходе с компрессора составляет +10...+45 град Цельсия.
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:27

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение Z-service » 25 сен 2013, 12:38

Если Вас волнует наличие влаги в сжатом воздухе на выходе из компрессора и очень критично попадание влаги в склад, то Вам нужен осушитель с точкой росы -70!
Ставить его надо возле компрессора в отапливаемом помещении.
Кроме того, неплохо было бы установить циклонный сепаратор перед осушкой.
Знаток форума
 
Сообщений: 201
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 09:20

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение alg75 » 25 сен 2013, 13:27

OPOSSUM писал(а):Руководство ставит вопрос можем ли мы подать на неотапливаемый склад цемента сжатый воздух (tвозд = -5...-15 град Цельсия). Так как утеплять склад очень накладно- пришли к решению охлаждать подаваемый сжатый воздух в зимнее время. Если охлаждать воздух возможно - то какого типа осушители можно установить (ориентировочным расходом 23 м3/мин),и требуется ли этим осушителям отдельное отапливаемое помещение. Куда целесообразно установить осушитель - при удаленной транспортировке воздуха по трубопроводу наружной прокладки от здания компрессорной - до склада цемента (35-50м). Температура сжатого воздуха в зимний период на выходе с компрессора составляет +10...+45 град Цельсия.

1. (tвозд = -5...-15 град Цельсия) - температура сжатого или окружающего воздуха?
2. Так как утеплять склад очень накладно- пришли к решению охлаждать подаваемый сжатый воздух в зимнее время. нафига его охлаждать в зимнее время? он и сам охладится
3.Куда целесообразно установить осушитель - при удаленной транспортировке воздуха по трубопроводу наружной прокладки от здания компрессорной - до склада цемента (35-50м). как высказался уважаемый Z-service ставите осушку на т.р. -70 в компрессорной, чтобы не обломаться. А чтобы совсем не обломаться и не утеплять помещение склада, можно еще организовать подогорев трубопровода до вашего цементного склада, всё равно после осушки влаги не будет в сж.воздухе
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение Alexey » 25 сен 2013, 14:17

Можно к примеру после рессиверов, поставить в помещении доп. влагомаслянный сепаратор, осушку адсорберную. И осушкам проще, и воздух суше.
Наши заказчики настолько суровы что вместо ТЗ раздается невнятное мычание, сопровождаемые маханием руками...
Знаток форума
 
Сообщений: 254
Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
Откуда: Ростов на Дону
Откуда (город): Ростов на Дону

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение Alexey » 25 сен 2013, 14:19

осушку лучше ставить до транспортировочной магистрали, чтоб влага не собиралась, и не замерзала зимой.
Наши заказчики настолько суровы что вместо ТЗ раздается невнятное мычание, сопровождаемые маханием руками...
Знаток форума
 
Сообщений: 254
Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
Откуда: Ростов на Дону
Откуда (город): Ростов на Дону

Re: подготовка (охлаждение) сжатого воздуха

Сообщение alg75 » 25 сен 2013, 16:50

Alexey писал(а):Можно к примеру после рессиверов, поставить в помещении доп. влагомаслянный сепаратор, осушку адсорберную. И осушкам проще, и воздух суше.

Если вы имеете ввиду сепаратор циклонного типа, то он ставится после компрессора, до ресиверов. Иначе его установка становится бессмысленной. Если вы имеете ввиду сепаратор вода-масло, то какое он отношение вообще имеет к тому какой воздух попадет на склад цемента?
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

След.



Вернуться в Дополнительное оборудование

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1