Страница 2 из 2

Re: Правильная установка осушителя

СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 23:56
airsystem
alg75 писал(а): А вообще я уже высказывался по данной теме. Повторюсь еще раз: Ресивер до или после осушки холодильного типа необходимо ставить в зависимости от режима работы системы. Дублирую схему с пояснениями:

кстати приведена фиаковская схема ;)

Re: Правильная установка осушителя

СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 08:35
Z-service
В схеме "компрессор - осушитель адсорбционный - ресивер" неоднократно встречал такую проблему: компрессор набирает давление по верхней уставке, переходит на х.х., при этом на ресивере конечное давление примерно на 1 бар ниже и сразу после перехода компрессора на х.х. давление также резко падает примерно на 1 бар. И если в это время в осушке идёт цикл регенерации, то давление падает до нижней уставки, компрессор вновь переходит в загрузку и процесс повторяется практически бесконечно.
Т.е. фактически компрессор работает на осушку, потребления сжатого воздуха после ресивера нет (кран закрыт).
В схеме "компрессор-ресивер-осушитель адсорбционный" такой свистопляски не наблюдалось.

Re: Правильная установка осушителя

СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:29
Dron
Недавно монтировали К3 с осушкой и магистральным фильтром схема получилась такая:
К3 - ресивер (500л.) - магистральный фильтр - осушитель (фреон) - ресивер (500л.)
потребление пескуструйка, два станка, клиент доволен)))

Re: Правильная установка осушителя

СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 08:47
Технолоджи ТД
Z-service писал(а):В схеме "компрессор - осушитель адсорбционный - ресивер" неоднократно встречал такую проблему:...


Странно, по идее если оборудование подобрано правильно и смонтировано без заужений то всё должно работать, а вот если всё подобрано впритык и потребление осушителем воздуха для регенерации не учтено то тогда вполне возможно, а вот если осушитель будет стоять после ресивера то при резком разборе воздуха может начаться разрушение адсорбента, так как скорость потока значительно вырастет.
опять же бывает что клапана на осушке не переключаются ка надо и поэтому расход воздуха в атмосферу увеличен, а может и фильтры забиты, да и на компрессоре если у Вас установлена разница давления в 1 бар то так и будет скакать при любой схеме, осушитель холодной регенерации берёт в среднем 10-15% объёма на осушение нерабочей колонны.

Re: Правильная установка осушителя

СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 07:41
Алекс