Страница 1 из 1

Осушитель AC BD780

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:04
Artem63
Здравствуйте! Такая проблема с осушителем: при запуске горит ошибка "Низкое давление выдува" в чем причина???

Re: Осушитель AC BD780

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:12
Sokolov
А давление на входе в осушку какое?

Re: Осушитель AC BD780

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:27
Artem63
Давление от компрессора 7 бар

Re: Осушитель AC BD780

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 16:53
Artem63
Осушитель не запускается из-за этой ошибки

Re: Осушитель AC BD780

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 17:12
Sonic3DS
Мало данных.
Если ОН пишет что малое давление на ВЫДУВЕ то:
1) У Него есть два датчика давления (на вдохе и выдохе), мне такая система не знакома т.к. после осушителя может быть прямой выход в "атмосферу" и он становится проблемой.
2) Откройте байпас чтоб давление на вдохе и выдохе стало одинаковым (проблема ушла?).
3) Проверьте какой дифференциал давления задан, и чему он равен в действительности (может один из датчиков говорит не правду)?

Re: Осушитель AC BD780

СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 01:59
Алекс
Если у вас есть инструкция по эксплуатации,внимательно прочтите ее.У нас такая же проблема была,но осушитель не отключался,просто на экране появлялась ошибка.
Нет ли у вас утечки воздуха в системе управляющего воздуха,исправен ли преобразователь давления,клапан управления?
Вообщем нужно внимательно осмотреть осушитель.У нас проблема ушла после замены клапана управления,хотя сам не до конца понимаю,какая связь.