Доска почета сообщества
Реклама на портале

Тема Тема: Регенерация осушителя


Регенерация осушителя

Сообщение Bruno »

Перед компрессором есть осушитель воздуха (цилиндр заполненный силикагелем). Как часто нужно делать десорбцию осушителя и как узнать что силикагель уже насытился влагой?
Заранее спасибо!
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:17

AdvertisingAdvertising

Re: Регенерация осушителя

Сообщение Алекс » 13 авг 2014, 07:28

Вероятно осушитель адсорбционного типа установлен после компрессора?Состояние силикагеля контролируется с помощью установки датчика точки росы,которая для осушителей такого типа -40 град С.Плановая замена силикагеля после 40000ч.
 
Сообщений: 44
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 06:48

Re: Регенерация осушителя

Сообщение Bruno » 13 авг 2014, 15:23

Осушитель стоит перед компрессором (в ресивер идет уже осушенный воздух), но спасибо за ответ!
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:17

Re: Регенерация осушителя

Сообщение OVXX » 29 окт 2014, 11:08

да без разницы где стоит осушитель - до или после, он все равно должен быть с датчиком росы и иметь норматив по замене :)
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 13:54




Вернуться в Дополнительное оборудование

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1