1elena1 » 16 фев 2013, 22:42
Доброй ночи. Я чайник поэтому извините за глупые вопросы. Занимаюсь проектированием ОВ, ВК. В настоящий момент делаю проект АГНКС. ТХ. Скажите какой лучше сепаратор установить перед входом в АГНКС и какой лучше принять узел учета газа. Заранее спасибо.
-
-
- Сообщений: 17
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 08:47
Anton » 18 фев 2013, 10:33
Прежде всего, какие параметры АГНКС, сколько компрессоров, их характеристики и марки?
-
- Специалист
-
- Сообщений: 189
- Зарегистрирован: 08 апр 2010, 10:43
1elena1 » 18 фев 2013, 14:25
АГНКС 200. два компрессора Название параметра Норма 1 Давление газа на входе в станцию, МПа (кгс/см2) 0,6-1,2 (6-12) 2 Производительность, приведенная к стан-дартным условиям, м3/мин (м3/ч): - давление на входе 0,6 МПа (6 кгс/см2)
- давление на входе 1,2 МПа (12 кгс/см2)
4,5-6,0 (270-362)
9,25-12,6 (555-758) 3 Технологические потери газа, %, не более 5 4 Количество автомобилей, заправляемых за сутки, при расчетной дозе разовой заправки автомобиля 55м3 и коэффициенте суточной загрузки 0,85: - давление на входе 0,6 МПа (6 кгс/см2)
- давление на входе 1,2 МПа (12 кгс/см2)
100-130
205-280 5 Давление газа в заправляемых топливных баллонах, МПа (кгс/см2), не более 20 (200) 6 Питание электрическое - трехфазная сеть переменно-го тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц 7 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 115 8 Суммарная потребляемая мощность, кВт, не более 104 Продолжение таблицы 1 Название параметра Норма 9 Габаритные размеры компрессорного блока, мм, не более - длина (без площадки) - ширина - высота (без свечи)
5450 2350 2610 10 Масса компрессорного блока, кг, не более 10000 11 Масса полнокомплектной станции в объе-ме поставки (без системы межблочных газо-проводов), кг, не более 21000
-
-
- Сообщений: 17
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 08:47
Anton » 18 фев 2013, 14:36
1elena1 писал(а):АГНКС 200. два компрессора
11 Масса полнокомплектной станции в объе-ме поставки (без системы межблочных газо-проводов), кг, не более 21000
Вообще, из практики, обычно сепаратор входит в состав полнокомплектной АГНКС, равно как и узел учёта газа. И это они у вас должны поинтересоваться составом газа на входе и установить нужный сепаратор и дать на него характеристики, опять же, равно как и на узел учёта газа. Запросите полные тех.характеристики у тех, кто поставляет АГНКС.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 189
- Зарегистрирован: 08 апр 2010, 10:43
1elena1 » 18 фев 2013, 17:27
вполне согласна с Вами....но то прихоть заказчика.
-
-
- Сообщений: 17
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 08:47
CNGstantion » 18 сен 2014, 16:06
Перед входом лучше установить осушку, сепаратор не отобьет всей влаги из газа. Узел учета газа делают многие. Из себя он представляет участок газовой трубы с установленным счетчиком газа.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 71
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 19:23
Вернуться в Оборудование для АГНКС
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
|
|