Обмен информацией и мнениями о практическом применении насосов, позитивный и негативный опыт использования. Вопросы эксплуатации и ремонта насосной техники.
Ответить

Остановка компрессора по реле максимального давления на линии нагнетания

02 мар 2021, 22:50

Добрый вечер! подскажите пожалуйста при запуске компрессора Rotorcom NK200G какое-то время компрессор работает в штатном режиме (20-30 минут) после появляется предупредительная сигнализация "высокое дифф. давление фильтра масла". Далее начинает понемногу увеличиваться и температура масла и загрузка компрессора, а давление в линии на выходе с установки падает, при этом по достижении загрузки компрессора в 100% срабатывает аварийный останов по реле максимального давления на выходе из самого компрессора. Как исправить данную неисправность

Re: Остановка компрессора по реле максимального давления на линии нагнетания

03 мар 2021, 11:02

... Добрый день.
Предположительно, с нагревом забивается мазутом фильтр масла.. Меняйте масло, фильтр масленый и сепаратор. + воздушный. Это для начала.
Ответить