Обсуждение применения различных типов:
- запорно-регулирующей арматуры, задвижек, клапанов (ЗРА),
- двигателей,
- винтовых блоков,
- КИПиА (датчиков, контроллеров, термостатов, реле и пр.),
- системы жизнеобеспечения, вентиляции, рекуперации тепла, освещения и пр.,
- системы пожаротушения.
Ответить

подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

14 мар 2019, 17:59

компрессор AC GX11 2006 выключается без разгрузки, посмотрели аналоговое реле где три контакта замыкаются (прозрачным корпусом) , пару контактов звонятся, но с сопротивлением, перекинули коммутацию на соседние свободные контакты.
Запустили снова вырубается без разгрузки.
Махнули с соседнего компрессора реле времени siemens 3RP1560-1SP30, запустился, накачал, разгрузился, выключился, вопщем все ок, реле это вскрывать и пытаться ремонтировать думаю не стоит. Встал вопрос подобрать аналог, т.к. оригинал порядка 20000т.р.
вроде у реле этого из 12 контактов используются только 6, тоесть теоретически можно подобрать аналог по приемлемой цене.
Но непонятно какими минимальными характеристиками должен обладать аналог, схема на оригинале есть на лице, но нехватает настроения до конца понять, помогите разобраться :) .
А1, В1, А2 - контакты катушки?
18NO- управление катушкой звезды?
28NO-управление катушкой треугольник?
17С - ?

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

14 мар 2019, 18:04

фото чегото нехочет цепляться, вот ссылка на фото реле времени Изображение

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

14 мар 2019, 18:05

Изображение

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

14 мар 2019, 20:16

серийный номер компрессора, получаем схему, по схеме становится ясно зачем там промежуточное реле которое на фото рядом с реле времени. По поводу реле времени - вы судя по всему очень плохо разбираетесь если не можете пробовать заказать данное реле у siemens или дилеров. цена не может быть 20К. тыщи 3-4 по моему. Аналогов сущая куча, даже в РФ делают реле времени по функционалу как у 3х разных siemens сразу.
нужна схема - серийный номер

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

15 мар 2019, 10:19

ASHKARUPA писал(а):серийный номер компрессора, получаем схему, по схеме становится ясно зачем там промежуточное реле которое на фото рядом с реле времени. По поводу реле времени - вы судя по всему очень плохо разбираетесь если не можете пробовать заказать данное реле у siemens или дилеров. цена не может быть 20К. тыщи 3-4 по моему. Аналогов сущая куча, даже в РФ делают реле времени по функционалу как у 3х разных siemens сразу.
нужна схема - серийный номер

цена в 20к получена от неофициалов осуществляющих ремонт компрессоров. Официалы АС дали цену на реле времени 17000, на промежуточное 2700. Если нужно подтверждение дайте вашу почту пришлю счет.

сер№AII164739
схему пока не нашел, но думаю что в течении дня будет.

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

15 мар 2019, 18:01

6700 рублей в интернете нашел цену на реле времени звезда-тругольник. промежуточное около тыщи будет стоить с колодкой. у нас складская позиция, но не для продажи, а как раз для срочного ремонта.
Можно купить Dotech FX32 без всяких промеж. реле поставить, так он ещё наработку будет считать и температуру показывать... Цена по моему около 10ки.

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

15 мар 2019, 18:46

ASHKARUPA писал(а):6700 рублей в интернете нашел цену на реле времени звезда-тругольник. промежуточное около тыщи будет стоить с колодкой. у нас складская позиция, но не для продажи, а как раз для срочного ремонта.
Можно купить Dotech FX32 без всяких промеж. реле поставить, так он ещё наработку будет считать и температуру показывать... Цена по моему около 10ки.

ого, интересный девайс, буду иметь ввиду, уже заказали оригинальное сименс порядка 5000р нашли и промежуточное аналог двух полюсной с колодкой около 700р нашелся.
по сути установка Dotech FX32 апгрейдит GX11 до версии со штатным контроллером, ведь на Dotech FX32 можно подключить датчик температуры винтовой пары так?

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

15 мар 2019, 19:46

такой контроллер ставит Ремеза на ВКТ

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

02 апр 2019, 18:15

В чём проблема по коду купить Сименс. Цена в районе 8 т.р.

Re: подобрать аналог реле времени для AC GX11 2006

06 апр 2019, 12:17

a1ex_74 писал(а):В чём проблема по коду купить Сименс. Цена в районе 8 т.р.

проблема в том, что такие реле сняты с производства и никто их не возит, подбор аналога с оф. запросом занимает время, к тому же прошло уже пару недель на запрос по аналогу\замене из каталога сименс никто так и не ответил.
официалы из АС загнули цену в 16тр реле времени и 4тр промежут. реле. с поставкой этих деталей аж 3недели.

в итоге удалось найти оригинал за 5тр. и реле за 300р.
правда заменили колодку на дин рейку и реле поставили двухрядное. вместо трехрядного, один ряд там не использовался(как резерв).
купили сразу 2реле времени и два промежут. на обоих компрессорах заменили.
кстати при замене выяснилось, что трехпиновая клемма на реле времени снимается путем отжатия хвостика и оч удобно проводить замену,
1. снимает с реле времени серые контактные группы.
2. ставим реле на дин рейку
3. подключаем на контактные группы провода.
4. одеваем контактные группы на реле.

вот что внутри у реле:
Вложения
IMG_20190405_121243.jpg
IMG_20190405_121243.jpg (63.14 KiB) Просмотров: 1294
IMG_20190405_121233.jpg
IMG_20190405_121233.jpg (37.36 KiB) Просмотров: 1294
Ответить