okb29 » 20 дек 2012, 15:40
mehanik писал(а):okb29 писал(а):Пока только одного клапана. ЭСКЛ-220. Аналог ПИК-220
Добрый день! Заинтересовался для общего развития. Правильно ли я понимаю, что этот клапан для базы М10? А на какую разность давления он рассчитан? Ведь расшифровка названия клапана, обычно включает не только посадочный размер ПИК-220 (соответственно, 220 мм), но и информацию по давлению. Можно ли клапан устанавливать на сухие компрессора? Больше ли у него, чем у ПИК проходное сечение? (в частности, у ПИК-220-1,6 оно 148,6 см2).
Прошу прощения за задержку ответа. На все вопросы отвечу после 24 декабря. В этот день я провожу долгожданные испытания на 4ВМ10-50/71. Пока могу сказать только про внутрицеховые испытания. Стенд. Давление 10 атм. Результаты. 24 часа. Падение давления 0 атм. Проходное соответствует ПИК-220. Можно ужаться и увеличить на 10-15%.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 750
- Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 14:02
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): Екатеринбург
Сообщение было удалено
| удалил: okb29 | 19 янв 2013, 15:48.
Причина: Слишком актуально.
okb29 » 27 дек 2012, 18:26
Чтобы снять все сомнения, предлагаю заинтересованным лицам принять участие в испытаниях. Предлагаю к испытаниям клапан ЭСКЛ 220-0,4 и ЭСКЛ 220-1.6 Соответственно после Нового года.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 750
- Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 14:02
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): Екатеринбург
okb29 » 03 янв 2013, 14:56
После праздника выложу Акт о промышленных испытаниях.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 750
- Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 14:02
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): Екатеринбург
Сергеевич » 19 янв 2013, 14:17
okb29, Предложите ваши клапана для испытаний для ООО "АЗОТ". г. Гродно пр. Космонавтов 100. Производство капролактама. Они могут заинтересовть их.
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 14:30
okb29 » 19 янв 2013, 15:43
Сергеевич писал(а):okb29, Предложите ваши клапана для испытаний для ООО "АЗОТ". г. Гродно пр. Космонавтов 100. Производство капролактама. Они могут заинтересовть их.
Это Республика Беларусь. Испытания я могу и ближе провести, накладно будет. Они и так уже идут в России. Но в любом случае спасибо!!!
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 750
- Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 14:02
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): Екатеринбург
okb29 » 19 янв 2013, 15:45
По испытаниям клапана. Акт пока выкладывать не буду, но скажу, что клапан отработал 320 часов. Клиент запросил комплект. Будем ставить. А вот уже после и Акт можно будет сделать. ....Вроде как получилось........
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 750
- Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 14:02
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): Екатеринбург
okb29 » 05 апр 2013, 13:46
Требуется помощь!!!
Необходима информация по клапану ПИК 220-4.0А. Если у кого есть, прошу прислать технические характеристики и фото.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 750
- Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 14:02
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): Екатеринбург
Anton » 08 апр 2013, 21:03
okb29 писал(а):Требуется помощь!!!
ПИК 220-4.0А..
Может быть 0,4? ПИК 220-0.4АМ?
-
- Специалист
-
- Сообщений: 189
- Зарегистрирован: 08 апр 2010, 10:43
Anton » 08 апр 2013, 21:08
Anton писал(а):okb29 писал(а):Требуется помощь!!!
ПИК 220-4.0А..
Может быть 0,4? ПИК 220-0.4АМ?
А не, есть и ПИК 220-4.0А. Из доступной информации: - проходное сечение 8,6 см2, - мёртвый объём всасывающий - 208 см3, нагнетательный - 376 см3 - вес - 14,3 кг.
-