Кирилл » 31 окт 2014, 13:37
MichaL писал(а):За счёт погрешности прессостаты срабатывают на различный уровень давления запуска. В таких случаях советуем пользоваться одним прессостатом и запускать двигатели через пускатели. Прилагаю РЭ по эти моделям, с заводскими схемами решения этого вопроса.
Не вижу приложений. Напишите ваши контакты,я свяжусь с вами рабочее время. Спасибо.
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 23 окт 2014, 19:50
WOM » 31 окт 2014, 14:24
Кирилл писал(а):Не вижу приложений.
Теперь видите.
-
- Главный модератор
-
- Сообщений: 291
- Зарегистрирован: 03 фев 2010, 14:19
-
Кирилл » 04 ноя 2014, 23:54
Да.Спасибо.
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 23 окт 2014, 19:50
Sokolov » 06 ноя 2014, 11:01
Проблему решить получилось?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 172
- Зарегистрирован: 23 фев 2010, 13:19
Кирилл » 07 ноя 2014, 08:26
Sokolov писал(а):Проблему решить получилось?
Нет. Нужно кого-то искать,кто может установить релюшку на одновременный запуск и настроить вторую голову.
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 23 окт 2014, 19:50
Кирилл » 13 ноя 2014, 08:54
Вопрос решился. Снимается прессостат той головы,которая не включается,немного поворачивается большой винтик( там ещё маленький есть) и все. Настройка происходит при полностью накаченном рессивере.
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 23 окт 2014, 19:50
Вернуться в Поршневые компрессорные установки
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
|
|