Rous72 » 19 ноя 2017, 04:00
Здравствуйте, форумчане! Помогите решить проблему с изменением схемы на компрессоре ДЭН-75Ш. Пред история такова: сгорело Устройство плавного пуска ATS-48C14Q, было принято решение изменить схему на пускатели с переключением со звезды на треугольник. С монтажом проблем нет, но вот с контроллером Airmaster S1 проблема: вылезла ошибка E080 и типа нажата кнопка аварийной остановки.
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 02:57
- Откуда (город): Красноярск
Rous72 » 19 ноя 2017, 04:32
Прилагаю электросхему на данный компрессор
- Вложения
-
- Схема ДЭН-75Ш.jpg (60.04 KiB) Просмотров: 6010
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 02:57
- Откуда (город): Красноярск
rus331 » 20 ноя 2017, 10:12
Е 0080 ошибка двигателя данный контролер отслеживает её по тепловому реле! На сколько помню должно быть нормально закрытый контакт на тепловухе !
-
-
- Сообщений: 52
- Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59
- Откуда (город): Казань
Sman » 20 ноя 2017, 20:27
rus331 писал(а):Е 0080 ошибка двигателя данный контролер отслеживает её по тепловому реле! На сколько помню должно быть нормально закрытый контакт на тепловухе !
Как видно из представленной схемы теплуха здесь не задействована. Ошибку дают незамкнутые контакты 5 и 9. Замкнуть их - ошибка пропадёт.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
Rous72 » 25 ноя 2017, 13:09
Не помогло. Может быть Airmaster S1 неисправен?
- Вложения
-
- ДЭН_75Ш.jpg (53.3 KiB) Просмотров: 5948
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 02:57
- Откуда (город): Красноярск
Rous72 » 25 ноя 2017, 13:11
Выше схема замещения. Но опять же ошибка не уходит...
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 02:57
- Откуда (город): Красноярск
Rous72 » 25 ноя 2017, 13:28
Может на XD4 подать питание?
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 02:57
- Откуда (город): Красноярск
ASHKARUPA » 27 ноя 2017, 17:57
Rous72 писал(а):Здравствуйте, форумчане! Помогите решить проблему с изменением схемы на компрессоре ДЭН-75Ш. Пред история такова: сгорело Устройство плавного пуска ATS-48C14Q, было принято решение изменить схему на пускатели с переключением со звезды на треугольник. С монтажом проблем нет, но вот с контроллером Airmaster S1 проблема: вылезла ошибка E080 и типа нажата кнопка аварийной остановки.
1)Типа нажата - такого нет, есть "аварийная остановка", пишет на любой аварийный сигнал. 2)Термореле "загрубить" легко, а вот нет ли там термистора в двигателе? 3)Напиши зав. №, т.к. не ясно ДЭН75 пишешь в тексте, а тема 55Ш, непонятно. 4)Под УПП контроллер прошивается иначе, как Вы выдержку переключения сделали? через реле времени? а Вы не думали что аварийной кнопкой 2 контакта прерываете? и если Вы убрали УПП, то автоматически разорвали цепь? Так что данные скажи и будет и схема и решение. РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДЭНОВ ПОВИДАЛ........ Если по переделке грамотно сделали, то присоединюсь к мысли что могло чего-нибудь в контроллере отгореть, раз УПП "сгорел")) Логично же??!!
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры