Страница 2 из 5

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:48
Batalt
Дает снижение производительности, насколько помню аж до 25%, но могу ошибаться.
Надо или нет - вам решать.
Цен не знаю, к продажам испытываю стойкую брезгливость, но запчастюлек (именно такие размеры их) туева хуча плюс кропотливая инсталляция на любителя.
Обратитесь в АС, там вам все озвучат, за спрос денег не берут.

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 10:57
ws2000
.. а может надо с магистралью разобраться??? ресивер (или несколько) поставьте.
а в целом Batalt всё пишет правильно, переделка на VSD не прокатит.
купите ресивер (1000 или 500+500....) и посмотрите как компрессору легче станет... для начала походите по заводам и посмотрите как у других сделано, с вашими "старт-стопами" замучаете клапана в хлам ...

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 11:29
SBKras
одназначно стоит ставить частотный привод.
экономия будет 20-30% на электричестве.
избавитесь от холостого хода (это 25%)
и еще избавитесь от накачки лишнего давления в ресиверах
мы на предприятии так обосновывали покупку компрессора с частотным приводом.

есть правда нюансы, у атласа вроде все вентиляторы с частотным приводом и придется что-то городить, чтобы вентилятор не сгорел.
с двигателем компрессора же ничего не будет.

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 13:43
red9
Коллеги, спасибо за ответы, мнения разделились.
Что касаемо ресиверов, то их четыре по 1 м3 каждый, без них вообще было бы тяжко, но и с ними есть остановки. Ладно, попробую отписать Атласавцам, пусть что-нибудь порекомендуют.

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 15:34
ws2000
SBKras писал(а):одназначно стоит ставить частотный привод.
экономия будет 20-30% на электричестве.
избавитесь от холостого хода (это 25%)
и еще избавитесь от накачки лишнего давления в ресиверах
мы на предприятии так обосновывали покупку компрессора с частотным приводом.

есть правда нюансы, у атласа вроде все вентиляторы с частотным приводом и придется что-то городить, чтобы вентилятор не сгорел.
с двигателем компрессора же ничего не будет.

думаю , теперь уже поздно ставить... это выйдет очень дорого (спросите на атласе). думать всё же раньше надо было.. сори...
вентиляторы охлаждения к частотнику отношения не имеют, поэтому их вращение надо проверять после переноса GA..VSD

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 18:22
SBKras
уважаемы ws2000, ничего что мы здесь трем про компрессор без частотного привода, а вы выкладываете схему на компрессор с частотным приводом?:-) нафига она нам нужна?

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 19:12
jí sī guǎng yì
не стоит однозначно, чп оправдывает себя когда он подобран под требуемый расход, у вас же жа55 и ресивер4 куба, как понимаю, стоит несколько жа55 и работают вместе, а когда расход минимален, работает только один, с чп он будет работать на 4куба ресивер при 100%нагрузке, экономии никакой и сожгете движок.
устраняйте утечки и смотрите настройки в контроллере, стандартная разница между давлением включения-давлением выключения - 2 бара

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 20:51
Batalt
Уважаемый SBKras, ну зачем советовать абсолютно не вникая в суть проблемы, я даже думаю, что вы не поняли суть вопроса.
А ws2000 правильную вам выложил схему, чтобы вы поняли чего вы городите ;-)

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:58
MichaL
Позвольте вставить свой алтын по данному вопросу. Неблагодарное это занятие, переделка: повозиться придётся (время, деньги). Если только в обратную сторону, когда прижмёт. Прошивка контроллера, сходится или нет? Если важно, то просто поставте другую КУ с ЧП. ...

Re: установка ЧП на AtlasCopco GA55

СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:06
Batalt
MichaL писал(а):Прошивка контроллера, сходится или нет?

Не сходится и типовой нет, придется прошивку вручную подгонять.

А вообще 5 баллов за пост. Правда в обратную сторону тоже херня получается.