Sure_man » 27 фев 2017, 12:06
Хай! недавно столкнулся с таким же контроллером ES99 - есть вопрос.. двигатель все время работает - холостой - рабочий.. не останавливается.. на схеме в первом сообщении есть вход №7 - Time control - может кто подсказать что это?? я так догадываюсь что это управление режимом работы.. непрерывный или автоматический т.е. без остановки или с остановкой.. Есть у кого информация по этому контроллеру?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
ws2000 » 27 фев 2017, 18:22
"Выбор синхронизации (только для ES99) Разомкнут: t1_vuoto и t1_stand-by Замкнут: t2_vuoto и t2_stand-by 7 – 3 CN1" - ко времени ХХ данные контакты отношения не имеют. рекомендую, с подобными проблемами и вопрсами искать опытного спеца (фирму) в ваших краях.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
lex_cf » 24 янв 2020, 08:58
rn3qbh писал(а):Спасибо ещё раз за подсказку, сам бы я их и не заметил, а если и заметил бы, то толку с того))) Не понятно, почему АС не упоминает об этой функции в документации к компрессору... На другом заводе у меня трудится GA22, всё предельно понятно расписано в инструкции, перевёл его в LAN, проложил управление от главного шкафа и не надо бегать постоянно к компрессору, оператор с компьютера им управляет)))
Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, подробнее как реализовали управление по ЛВС: архитектура системы, протоколы, компоненты ... . И в какой инструкции все предельно понятно про управление по ЛВС? Можете её выложить? Спасибо!
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 24 янв 2020, 08:51
- Откуда (город): Старый Оскол
rn3qbh » 24 янв 2020, 13:58
Добрый день. Я упрощенно описал, на заводе компрессор уже был завязан на управление с компа, в оригинале был простой поршневой компрессор, который включался подачей питания, то есть комп просто включал пускатель. Потом купили GA-22, у него питание подается постоянно, включается либо кнопкой на панели самого компрессора, либо по входу LAN. Не знаю почему производитель так обозвал этот вход, но по сути это просто два провода под сухой контакт и с LAN в понимании как сеть не имеет ничего общего. В шкафу компрессора он оканчивается разъемом в жгуте проводов с перемычкой на ответной части, я просто снял перемычку и протянул два провода к допконтактам штатного пускателя компрессора. В меню компрессора включил управление по LAN. Документация была с компрессором в бумажном виде, помню скачивал ещё с сайта АС, но уже ничего не сохранилось, давно не работаю на том предприятии.
-
-
- Сообщений: 8
- Зарегистрирован: 02 июн 2015, 14:58
ASHKARUPA » 24 янв 2020, 21:18
lex_cf писал(а):rn3qbh писал(а):Спасибо ещё раз за подсказку, сам бы я их и не заметил, а если и заметил бы, то толку с того))) Не понятно, почему АС не упоминает об этой функции в документации к компрессору... На другом заводе у меня трудится GA22, всё предельно понятно расписано в инструкции, перевёл его в LAN, проложил управление от главного шкафа и не надо бегать постоянно к компрессору, оператор с компьютера им управляет)))
Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, подробнее как реализовали управление по ЛВС: архитектура системы, протоколы, компоненты ... . И в какой инструкции все предельно понятно про управление по ЛВС? Можете её выложить? Спасибо!
Может стоит описать задачу, а не искать решения "похожей" задачи в субъективном понимании. Как минимум надо понимать какие компрессора у Вас, какое поколение. какие контроллеры, что в Вашем понимании - ЛВС: архитектура системы, протоколы, компоненты. Какие инструкции у Вас есть? с чего начать....... так сказать если вы понимать готовы
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
lex_cf » 29 янв 2020, 08:23
ASHKARUPA писал(а):Может стоит описать задачу, а не искать решения "похожей" задачи в субъективном понимании. Как минимум надо понимать какие компрессора у Вас, какое поколение. какие контроллеры, что в Вашем понимании - ЛВС: архитектура системы, протоколы, компоненты. Какие инструкции у Вас есть? с чего начать....... так сказать если вы понимать готовы
Если Вам нечего сказать, зачем отвечаете? Тем более, учитывая, что я обращался не к Вам. Для профилактики бытового хамства, тема закрыта (admin)
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 24 янв 2020, 08:51
- Откуда (город): Старый Оскол