Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:20
Android13
ws2000 писал(а):проверь напряжение фазное и линейное, "подгоревшие" болты/винты смотри, токи 3 раза на каждой фазе на всех режимах ХХ/загрузка... хрена они там чё из этого делали... так, постояли рядом... падлы эти..

)))))))))))))))))

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:01
ВоздушныхДелМастер
Проверил все сам. Нет переключение со звезды на треугольник, поэтому он соответственно токи резко возрастают на двух фазах до 280А, поэтому остается вопрос: Почему нет переключения: Вариант 1 - нет сигнала с контроллера на переключение, вариант 2 - не работает сам контактор К2 (он не втягивается). Цепи прозвонил - целые. Задержка, если я не ошибаюсь, около 5 сек. переключения со звезды на треугольник и только по таймингу? на звезде работает сек. 15, а переключения нет.
Так как я совсем не электрик, прошу помощи как проверить контактор и контроллер? И вопрос - кто-нибудь знает полный пароль на Лоджик 25 , начало 10.

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:45
po_48
Контакторы "звезды" и "треугольника" имеют между собой блокировку в виде дополнительных блок контактов, которые пристегиваются к контакторам. Скорее всего дело в них. Либо где-то залип блок-контакт, либо не втягивается.

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:57
ws2000
1. уволить электриков с записью в трудовую "дебил по профессии" с допуском клеить марки на письма "по стране".
2. диплом у них отобрать и сжечь на площади прилюдно.
3. прежде чем самому лезть в электрику найми на эту работу местного спеца по компрессорам (у соседей попроси).
есть вопросы - звони на вайбер или так +375292788788
P.S. хоть и не скромно, но всё же приятно, когда оказываешься прав....)))

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:20
ВоздушныхДелМастер
po_48 писал(а):Контакторы "звезды" и "треугольника" имеют между собой блокировку в виде дополнительных блок контактов, которые пристегиваются к контакторам. Скорее всего дело в них. Либо где-то залип блок-контакт, либо не втягивается.

На сколько я понял из схемы и визуально, там таких вставок нет. Блокировка от включения обоих контакторов дело контроллера. Залипаний нет, а вот то что конактор К2 не втягивается - это факт. Толи сам контактор (т.е. не работает электромагнит?) или контроллер не дает сигнал на включение (замыкание) данного контактора? Завтра буду проверять дальше.

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:23
ВоздушныхДелМастер
Если бы кто с сервисным паролем помог?+ инструкцию на LOGIK25, Было бы отлично)). Хочу время(тайминг) уставки переключения со звезды на треугольник посмотреть.

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:32
ВоздушныхДелМастер
ws2000 писал(а):1. уволить электриков с записью в трудовую "дебил по профессии" с допуском клеить марки на письма "по стране".
2. диплом у них отобрать и сжечь на площади прилюдно.
3. прежде чем самому лезть в электрику найми на эту работу местного спеца по компрессорам (у соседей попроси).
есть вопросы - звони на вайбер или так +375292788788
P.S. хоть и не скромно, но всё же приятно, когда оказываешься прав....)))


Не хотят работать) Уволить их не в моей компетенции )))
Немного стал сам больше знать в этой области)) Хоть в этом плюс)))

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:30
ws2000
звони - объясню как исправить.

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 08:49
po_48
Контроллер управляет процессом переключения контакторов. Вы можете проверить подается ли с контроллера сигнал на включения контактора "треугольник", а блокировка контакторов происходит за счет доп. контактов на самих контакторах. Смотри схему. Сервисный пароль для входа в меню программирования: 0 затем последние три цифры серийного номера компрессора.

Re: Проблема с Ремеза ВК100

СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:02
ВоздушныхДелМастер
po_48 писал(а):Контроллер управляет процессом переключения контакторов. Вы можете проверить подается ли с контроллера сигнал на включения контактора "треугольник", а блокировка контакторов происходит за счет доп. контактов на самих контакторах. Смотри схему. Сервисный пароль для входа в меню программирования: 0 затем последние три цифры серийного номера компрессора.

Прошу прощения. Дополнительные контакты в порядке, они есть, не сразу понял, что имелось в виду)) Сервисный пароль 0+последние три цифры серийного номера компрессора идут на Ремезах с контролером AirMaster, здесь же контроллер Logik25 Там шесть цифр полный пароль.
Неисправность я определил и устранил.