ASHKARUPA » 02 фев 2016, 13:16
Уже существующий завод с ПП трубой. Основная магистраль 1 км 100 мм трубы. Все данные не дам, не поймут хозяева. Производственный объект III класс опасности. В файле КП на монтаж пневмосети. Даже цены менять не буду т.к. они не реальные. Да, кстати проект пневмосети зарегистрирован и получил разрешение в надзоре.
- Вложения
-
- FIBER BASALT.pdf
- (141.04 KiB) Скачиваний: 412
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Чесноков Дмитрий » 03 фев 2016, 12:18
Ну вот вроде и решили задачку! убедительно и доказательно.
Практика без теории - всё работает, но непонятно почему. Теория без практики - понятно как работает, но непонятно почему не работает. Практика + Теория - ничего не работает и непонятно почему.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 289
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
- Откуда: Москва и МО
- Откуда (город): ...
alg75 » 05 фев 2016, 15:52
Batalt писал(а):Да подождем ответа. Еще спрошу заодно - а как же тогда быстросборные алюминиевые трубопроводы? Они тоже пластиковыми муфтами собираются, а ими целые заводы обвязывают. Например Либхер.
там не просто пластик, специальный состав и на всё это есть сертификаты
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
alg75 » 05 фев 2016, 15:54
ASHKARUPA писал(а):alg75 писал(а):Batalt писал(а): А то целые заводы гореть начнуть
покажите мне хоть один целый завод, построенный по утвержденному проекту и где присутствует пневмосистема изготовленная из пластика? думаю что ни одного объекта не назовете))) за исключением мелких фирмочек и автосервисов)))
Куча заводов и заводиков где требуется ну допустим не 5 метров а 50 от компрессора к ресиверам и что РВД заказывать? Метал недопустим т.к. требуется чистый воздух а осушка в цеху.) Жду решение которое не будет стоить дороже чем армированный пластик ____ Так всех напугать по собственным "убеждениям". _____
медь либо алюминий, про цену тут не обсуждаем
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
alg75 » 05 фев 2016, 15:56
ASHKARUPA писал(а):Уже существующий завод с ПП трубой. Основная магистраль 1 км 100 мм трубы. Все данные не дам, не поймут хозяева. Производственный объект III класс опасности. В файле КП на монтаж пневмосети. Даже цены менять не буду т.к. они не реальные. Да, кстати проект пневмосети зарегистрирован и получил разрешение в надзоре.
покажите проект (Или лист проекта) со штампом утверждения и кусок спецификации с ппр трубами??
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
Чесноков Дмитрий » 05 фев 2016, 16:12
Алюминий сразу нет, по вашей же логике про пожар, температура плавления низкая а температура деформации и разрыва под избыточным давлением ещё ниже на выходе получите раздувание пожара о котором вы переживали, нет если конечно вы возьмёте трубу с толщиной стеки 7-10 мм то некоторое время продержится.
А про цену вы зря, если будет на рассмотрении два предложения одно из алюминия второе из ППР трубы то при всех Ваших требованиях победит проект который будет дешевле, а вопрос с технадзором уже давно все закрывают неофициальными способами так как деньги любят все а нарушений везде хватает.
Практика без теории - всё работает, но непонятно почему. Теория без практики - понятно как работает, но непонятно почему не работает. Практика + Теория - ничего не работает и непонятно почему.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 289
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
- Откуда: Москва и МО
- Откуда (город): ...
alg75 » 05 фев 2016, 16:43
Чесноков Дмитрий писал(а):Алюминий сразу нет, по вашей же логике про пожар, температура плавления низкая а температура деформации и разрыва под избыточным давлением ещё ниже на выходе получите раздувание пожара о котором вы переживали, нет если конечно вы возьмёте трубу с толщиной стеки 7-10 мм то некоторое время продержится.
А про цену вы зря, если будет на рассмотрении два предложения одно из алюминия второе из ППР трубы то при всех Ваших требованиях победит проект который будет дешевле, а вопрос с технадзором уже давно все закрывают неофициальными способами так как деньги любят все а нарушений везде хватает.
температура плавления алюминия - 660С, полипропилена 150С
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
vetrren » 05 фев 2016, 16:51
alg75 писал(а):температура плавления алюминия - 660С, полипропилена 150С
что при пожаре один хрен, один испарится другой расплавится, ни то не другое - не огнеупорный материал) не ну конечно еще можно порассуждать про стадии пожара, когда там только 200 градусов, когда побольше, что горит и вообще, много неопределенных факторов)
Последний раз редактировалось vetrren 05 фев 2016, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
-
-
- Сообщений: 28
- Зарегистрирован: 24 май 2010, 13:45
vetrren » 05 фев 2016, 17:01
alg75 писал(а):... воздух начинает дуть в место где огонь...
Хм, я смотрю тут зашквар то поинтереснее чем негорючий алюминий) Получается вся вентиляция, форточки, окна, неплотности и прости господи щели - все нарушает правила безопасности - ведь оттуда тоже дует! Запрещаем?
-
-
- Сообщений: 28
- Зарегистрирован: 24 май 2010, 13:45
alg75 » 05 фев 2016, 17:09
vetrren писал(а):alg75 писал(а):... воздух начинает дуть в место где огонь...
Хм, я смотрю тут зашквар то поинтереснее чем негорючий алюминий) Получается вся вентиляция, форточки, окна, неплотности и прости господи щели - все нарушает правила безопасности - ведь оттуда тоже дует! Запрещаем?
на системе вентиляции проектируются огнезадерживающие клапана, при получении сигнала "пожар" они автоматически перекрывают доступ воздуха.
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
Вернуться в Винтовые компрессорные установки
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
|
|