Batalt писал(а):alg75 писал(а):Batalt писал(а):Я думаю назови я любое предприятие вы все равно подвергнете сомнению это и доказать я не смогу, но я пока уверен, что монтаж линии сжатого воздуха ПП трубами не противоречит никаким правилам и используется повсеместно как на крупных предприятиях где инспектор шастает как у себя дома, так и на мелких куда вообще никто не заходит. Готов изменить свое мнение, упертым бараном никогда не был, но сказку про раздувании огня не могу считать аргументом, уж извините, для борьбы с огнем есть другие средства. Ну или хотя бы ткните в документ по пожбезу где это описано.
Объективности ради скажу, что РВД тоже горят, остается только каркас. Вот пример пожара и что стало с РВД. По вашей логике надо и их запретить использовать, равно как и большинство компрессорных установок.
14052010396.jpg
опишу более подробно:
- у вас стоят компрессоры в компрессорной (2 основных, 2 на подхвате).
- разбор воздуха на расстоянии 500-1500 метров, в других цехах №1,2,3 и т.д.
- ситуация: компрессоры дуют в постоянном режиме 10-20.куб/мин и вдруг цехе № Х происходит пожар с повреждением вашей полипропиленовой трубы, далее происходит утечка воздуха в размере диаметра сгоревшей трубы, в компрессорной 2 основных компрессора о+++евают и подключают 2 резервных чтобы обеспечить рабочее давление потребителям, в итоге все компрессоры дуют в очаг возгорания.
А теперь вопрос: Что бы вы в такой ситуации сделали, если вы главный инженер организации, который согласовал магистраль из пластика?
По поводу вашей фотки:
1. пожар был в самом компрессоре? если да, то это пишите к производителю
2.. пожар был в компрессорной? если да, то почему не сработала система пожаротушения? или её изначально не предусматривали? типа если пожар, то компрессор сам задует его?