Страница 1 из 1

Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:52
Vovchik
Помогите разобраться с точкой росы.
Данный осушитель работает на 4 компрессора. ( GA 110 - 2 , GA 132 - 2 шт.)
Осушитель начинает держать температуру точки росы до + 24.
К концу цикла на одной из колон опускается до +1 .
Когда переходит на другую колону точка росы восстанавливается до - 30 .
Что за проблема?

Re: Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:32
nomad
Все четыре компрессора одновременно работают на осушитель? Рабочее давление?

Re: Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:56
Batalt
Во-первых, проверьте работу ТЭНов и клапанов, как минимум сравните на одной и другой колонне. Если все исправно, то:
Во-вторых, нужно провести полную регенерацию обеих колонн. Т.е. дать поработать осушителю на себя - датчик точки росы перекрыть (дабы не запороть) и перевести осушитель на работу по таймеру. Обычно двух суток хватает.

Re: Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:44
Vovchik
Все 4 компрессора работают на данную осушку

Re: Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:47
Vovchik
У нас нет возможности так долго дать осушке поработать на себя.
Может есть ещё какие-то способы решения проблемы.
А селикогель не мог отработать свой ресурс?

Re: Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 14:09
ASHKARUPA
Обратитесь в АС! Вы же купили когда-то, я уверен что за бешеные деньги!
Вообще как правило когда такие симптомы, то нужно уточнять проводите ли Вы ТО как положено, когда последний раз меняли рк клапанов, а они там не маленькие наверняка DN200. В горячих осушках входные и выходные клапана разные.
У Вас сушка на 66 кубов, а если Вам верить то Вы гоняете через неё кубов под 80.

Re: Осушитель Atlas Copco BD 1100+ ( Точка росы)

СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:25
Batalt
Точка росы на разных колоннах отличается, так что скорее всего причина внутри осушки.