ASHKARUPA писал(а):Смотря что надо под видом объединения? Если тупо пуск/останов и аварии, то это просто - и не надо чтобы они видели друг друга.
Если систему ротации, чуть сложнее, но опять таки решаемо - 3800$ стоит сенсорный с такими функциями, всё что нужно это способность контроллера компрессора управляться удаленно по сухим контактам.
[url]У меня встречный вопрос - у Вас много случаев по экспериментировать было??? У нас за 5 лет раз в год примерно кто-либо изъявляет желание, но когда цифры видят, бросают затею...
[/url]
в гадюкино ситуация такова: те предприятия, что ещё типа или якобы живые (объёмов нет ни у кого - ни россия ни украина больше брать наше за такие ,не малые, деньги не хотят(своего хватает)) изгаляются как могут.. вот и темка ента всплыла тоже со скуки и для галочки. очень многие наши предприятия чесались это замутить, но всё как-то между делом и на потом... хотя, если даром и с гарантией, то вчера надо...
P.S. .. тут недалече пара потекла на CSA 20/8. стоит в ящике на улице под конвейером с песком. отопления нет. ТО8000 ещё не видел, а работает (временами) с 2009 года вроде... на моё предложение (замена уплотнения пары+ТО 8000) эта гос контора положила болт и сыграла с бездарями, которые тупо маслицо и фильрики сменили...
итого: нет смысла без явной нужды рваться на флаг британский, а такие "задумки " в гадюкино чахну не первый год (лень, но могу привести массу примеров..)