Тема Тема: контроллер mc2 не работает релейный выход


контроллер mc2 не работает релейный выход

Сообщение alec »

Господа форумчане! Есть такая проблема: компрессор abac genesis 11 (2013) с осушителем . Пропал сигнал с релейного выхода на включение контактора- треугольник. Можно ли его перенести на другой релейный выход(свободный) и перепрограммировать?
 
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 18:32

AdvertisingAdvertising

Re: контроллер mc2 не работает релейный выход

Сообщение ASHKARUPA » 15 ноя 2016, 11:53

УВЫ, в теории можно, но как ????
Там запасные релюшки есть, перепаяйте с пустого выхода, у нас такая услуга стоит 400р.
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1048
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

Re: контроллер mc2 не работает релейный выход

Сообщение alec » 17 ноя 2016, 16:18

Да там проблема в следующем: реле целое, а на ее срабатывание сигнал не поступает. Получается проблема с мозгами.И я так думаю, перепаиванием дорожек проблему не решить.
 
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 18:32

Re: контроллер mc2 не работает релейный выход

Сообщение ASHKARUPA » 17 ноя 2016, 16:27

ГМ, если на новый ~1000 Евро не жалко, старый куплю у Вас, у меня есть дефектный, но проблема в другом, мож. получится 1 из 2 собрать. :P
А как вы поняли что сигнал не поступает? Там возможно NO управление...
Короче у Вас компрессор маленький поставьте реле давления и таймера, а этот мне продайте :) :) :)
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1048
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48