Ceccato DRE 150 2010 года выпуска serial № APl210199 ,мощн.двигателя 110 kW Система управления AIRLOGIKПосле пуска и набора верхнего давления переходит в режим разгрузки и не останавливается по истечении уставки времени( 60 сек) при отсутствии потребления воздуха и молотит пока принудительно не остановишь бывает, но редко что отключается и может работать в правильном режиме !! стоит стравить воздух вручную из ресивера ниже нижней по давлению уставки в момент глюка-когда он не останавливается-он сразу как и должен переходи в загрузку и потом все тоже самое!!
Почему не идет команда с мозгов на переход в режим ожидания(реле проверено на исправность-исправно)?????
Может ли как-то слабый разбор воздуха из системы на это влиять-в системе работают 4 компрессора последовательно с задержкой на 1 ресивер большой.
почту читал. и всё же, я так думаю, проблем есть в панели управления. для проверки: подкинь "лампочку" // катушке разгрузочного клапана. если Р упало и положено уйти в загрузку, а "лампочки" нет (питание на катушку на подано) - глюк панели (пропайка кольцевых трещин - как минимум) ..!!!! внимание!!! возможно и на оборот!!! (сори, в схему лезь лень дикая.. устал.. засну..)))
есть с такими симптомами ES3000. пока ещё руки не дошли до неё...