Sarcazm » 11 янв 2017, 14:53
Доброго времени суток! Имеем Atlas Copco GA15ff на котором точка росы держится в районе 35 грС. При пополнении фреона (R404A) температура снижается до 7-11 грС. Спустя время температура опять поднимается. В чем может быть проблема?
П.С. Утечки фреона не найдено.
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:47
- Откуда (город): Киржач
ASHKARUPA » 11 янв 2017, 15:28
в теплообменнике фреон-воздух! Как вы утечку ищите?
Последний раз редактировалось ASHKARUPA 11 янв 2017, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ws2000 » 11 янв 2017, 15:33
... утечка есть и это без вариантов. её просто ещё не нашли. надо нанять профессионального холодильщика на эту работу. от прежнего стоит отказаться. P.S. .. а может утечка в трубу? но такого вроде ещё не встречал...
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
ws2000 » 11 янв 2017, 15:49
ASHKARUPA писал(а):в теплообменнике фреон-воздух! Как вы утечку ищите?
...думаю при работающем компрессоре (я имею ввиду именно сам КОМПРЕССОР, а не компрессор осушки..) ..а при таком поиске всё сдувается.. надо принудительно осушку запустить и только так искать.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
ASHKARUPA » 12 янв 2017, 12:43
Если там сушка типа ID44, то можете тупо забить, там обменник заварить маловероятно получится запаять, а новый стоит 70т.р. + если менять то азотом продувать + теплоизоляцию восстанавливать + сразу если будете двигатель вентилятора меняйте, ТРВ осушки и фильтр фреоновый + врезайте антикислотный. Ну вообщем заморочек хватит... А новую осушку поставить отдельно ума много не надо... Вот только чтобы не матюкался контроллер можете у людей поспрашивать как вырубить чтобы ошибок не выдавал. Хотя работе мешать не будет...
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Sarcazm » 06 фев 2017, 13:38
На момент первого сообщения я только устроился и руководствовался слухами электриков. Что имеем сейчас:
Добавили хладагента температура упала до 7, через три дня резко поднялась до 18 и так держится; Утечки фреона нет; Давление как было 5,5 атм. так и осталось; Вентилятор не отключается; Конденсат сходит редко; Компрессор горячий, не дотронуться, так же все трубки горячие, кроме трубки идущей после конденсатора на выход.
Хотим поменять фильтр жидкого хладагента (осушитель), есть ли смысл?
____________________ ОСП ООО "Ижевский завод тепловой техники" г. Киржач Энергетик Юрий Быков 8-906-616-86-48
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:47
- Откуда (город): Киржач
ВИТ » 06 фев 2017, 13:59
5,5 давление на низкой части контура, а на высокой какое?
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
wolf63 » 06 фев 2017, 14:01
Здравствуйте, Юрий. Возможно проблема с реле которое управляет вентилятором, оно бывает 2х видов - данфос (блок белого цвета) и черного цвета название не помню, проверьте его работоспособность, в том числе и на предмет утечек в месте присоединения. Фильтр менять смысла нет.
-
-
- Сообщений: 26
- Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:36
- Откуда: Самарская область
- Откуда (город): Самара
ВИТ » 06 фев 2017, 14:06
wolf63 писал(а):Здравствуйте, Юрий. Возможно проблема с реле которое управляет вентилятором, оно бывает 2х видов - данфос (блок белого цвета) и черного цвета название не помню, проверьте его работоспособность, в том числе и на предмет утечек в месте присоединения. Фильтр менять смысла нет.
Вентилятор не отключается! Значит реле включения вентилятора для данной неисправности ни при чем!
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
Sarcazm » 06 фев 2017, 14:12
Давление в компрессоре
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:47
- Откуда (город): Киржач