ASHKARUPA » 06 фев 2017, 16:03
ВИТ писал(а):ASHKARUPA писал(а):Да, а ещё возможно что теплообменник не работает должным образом, а точка росы растет из-за увеличения расхода. Так же может ТРВ слишком много горячего в холодный контур добавляет, т.е. при достижении +1 не закрывается.
Тогда бы давление фреона росло, а оно низковато (если исходить из того, что измерено правильно), ТРВ, надеюсь, не крутили, хотя и он мог выйти из строя, бывает, но редко.
Вентилятор не выключается сл-но давление нагнетания выше нормы, при условии что реле никто не крутил. 2)Обычно перемерзает из-за ТРВ, но бывает и наоборот. 3)Даже из-за вентилятора или засраного испарителя будет расти точка росы. 4)Чем меряется точка росы? правильно градусником(датчиком). 5)Сколько воды сливает осушка? 6)Встроенные осушки никогда не работают на 100% эффективно! Например: ID44 - 44литра в секунду при 7 бар = 2,64 м3/мин. Компрессор GA15 ~ 2,3м3/мин. Температура окр. среды - внутри компрессора +35-40 сл-но коэфф. 0,8 сразу = 2,64*0,8=2,11м3/мин. Если компрессор работает на 90-100% осушка не справится. + ТО ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ellektronikon НЕ ИСТИНА! Вот померяйте на том на котором +3 показывает температуру на выходе из осушки - 1 раз при норм работе, 2й раз без расхода - так чтобы осушка до минимума остудила радиатор. Мы запихивали датчик под изолятор на выходе обменника - Вас удивят значения.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ВИТ » 06 фев 2017, 16:09
Sarcazm писал(а):ВИТ писал(а):
Когда я только пришел точка росы была 45гр, терморегулирующий клапан был поврежден, заменили, точка росы опустилась до 30-35гр.
Опа, так с этого и нужно было начинать... Или этот момент я упустил? Беда, совсем старый стал... Заменить заменили, а как заправляли, как регулировали? Вот здесь и может быть ключевой момент! Но начать всё одно нужно с замера давления НА РАБОТАЮЩЕМ осушителе. Если будут вопросы по табличке, обращайтесь. В случае необходимости, пишите в личку, пришлю телефон для он-лайн консультаций.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
ВИТ » 06 фев 2017, 16:25
ASHKARUPA писал(а):ВИТ писал(а):ASHKARUPA писал(а):Да, а ещё возможно что теплообменник не работает должным образом, а точка росы растет из-за увеличения расхода. Так же может ТРВ слишком много горячего в холодный контур добавляет, т.е. при достижении +1 не закрывается.
Тогда бы давление фреона росло, а оно низковато (если исходить из того, что измерено правильно), ТРВ, надеюсь, не крутили, хотя и он мог выйти из строя, бывает, но редко.
Вентилятор не выключается сл-но давление нагнетания выше нормы, при условии что реле никто не крутил. 2)Обычно перемерзает из-за ТРВ, но бывает и наоборот. 3)Даже из-за вентилятора или засраного испарителя будет расти точка росы. 4)Чем меряется точка росы? правильно градусником(датчиком). 5)Сколько воды сливает осушка? 6)Встроенные осушки никогда не работают на 100% эффективно! Например: ID44 - 44литра в секунду при 7 бар = 2,64 м3/мин. Компрессор GA15 ~ 2,3м3/мин. Температура окр. среды - внутри компрессора +35-40 сл-но коэфф. 0,8 сразу = 2,64*0,8=2,11м3/мин. Если компрессор работает на 90-100% осушка не справится. + ТО ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ellektronikon НЕ ИСТИНА! Вот померяйте на том на котором +3 показывает температуру на выходе из осушки - 1 раз при норм работе, 2й раз без расхода - так чтобы осушка до минимума остудила радиатор. Мы запихивали датчик под изолятор на выходе обменника - Вас удивят значения.
Очень, очень интересно... До третьего пункта включительно мне возразить нечего. По четвертому - с той же погрешностью можно измерить по давлению кипения, собственно холодильщики именно так и оценивают работоспособность контура. Пятый вопрос неприменим без указания конкретных условий, прочтите курс физики, возьмите ID-диаграму воздуха, по ней Вы сможете в зависимости от Ваших допущений вычислить количество сливаемого конденсата из осушителя, но только теоретически возможное максимальное, все остальное будет очень зависеть от исправности клапана слива, его пропускной способности и т.д. и т.п. По шестому пункту - очень интересная логика: если есть осушители фиксированной расчетной пропускной способности, значит они работают неэффективно в случае установки в другие условия - надеюсь, я правильно понял Вашу мысль? Странно, но до сего момента был убежден, что эффективность немного иное понятие. Про разницу температур еще в средней школе учат, если мне не изменяет память, поэтому это открытием, по крайней мере для себя, это не считаю. Только не пойму, что же Вам дало измерение температуры стенки трубопровода или стенки теплообменника (извините, так и не понял до конца, что же Вы измерили). Понимание, что у любого теплообменника есть недорекуперация? Но и это есть известный факт... А в данном случае и он неприменим, т.к. воздух из испарителя выходит нагретый поступающим в испаритель воздухом, а значит Вы измерили что угодно, но только не температуру точки росы, которую, как я понял, так стремились измерить... Ну а электроникон показывает только лишь показания датчиков, которые совсем не обязательно дают верную картину как вследствие неисправности, так и неправильной установки...
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
ASHKARUPA » 06 фев 2017, 17:04
"Воздух из испарителя"???? - Садись, два.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ВИТ » 06 фев 2017, 17:11
ASHKARUPA писал(а):"Воздух из испарителя"???? - Садись, два.
Очень печально, что Вы не знаете устройство осушителя сжатого воздуха рефрижераторного типа. Равно как и прискорбно, что Вы не уважаете собеседника. Что ж, это Ваш выбор. Не считаю возможным вести с Вами дискуссию. А на досуге подумайте, а вдруг испаритель во фреоновом осушителе это теплообменник "фреон-воздух", где происходит испарение фреона за счет отбора тепла сжатого воздуха? Очень печально... Куда мы катимся?..
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
ASHKARUPA » 06 фев 2017, 17:12
Я не хотел обидеть, но если Вас пытаться понять то испаритель и теплообменник это одно и то же?
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ASHKARUPA » 06 фев 2017, 17:14
ВИТ писал(а):ASHKARUPA писал(а):"Воздух из испарителя"???? - Садись, два.
Очень печально, что Вы не знаете устройство осушителя сжатого воздуха рефрижераторного типа. Равно как и прискорбно, что Вы не уважаете собеседника. Что ж, это Ваш выбор. Не считаю возможным вести с Вами дискуссию. А на досуге подумайте, а вдруг испаритель во фреоновом осушителе это теплообменник "фреон-воздух", где происходит испарение фреона за счет отбора тепла сжатого воздуха? Очень печально... Куда мы катимся?.. :?:
Есть теплообменник фреон-воздух. А есть испаритель - тот что с вентилятором. Теплобменник это холодный контур а испаритель горячий. Насколько я знаю в любой холодильной машине так
Последний раз редактировалось ASHKARUPA 06 фев 2017, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ВИТ » 06 фев 2017, 17:15
ASHKARUPA писал(а):Я не хотел обидеть, но если Вас пытаться понять то испаритель и теплообменник это одно и то же?
Испаритель - одна из разновидностей огромного количества теплообменников. А тот, что в осушителе с вентилятором - тот конденсатором холодильщики зовут.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
ВИТ » 06 фев 2017, 17:17
ASHKARUPA писал(а):ВИТ писал(а):ASHKARUPA писал(а):"Воздух из испарителя"???? - Садись, два.
Очень печально, что Вы не знаете устройство осушителя сжатого воздуха рефрижераторного типа. Равно как и прискорбно, что Вы не уважаете собеседника. Что ж, это Ваш выбор. Не считаю возможным вести с Вами дискуссию. А на досуге подумайте, а вдруг испаритель во фреоновом осушителе это теплообменник "фреон-воздух", где происходит испарение фреона за счет отбора тепла сжатого воздуха? Очень печально... Куда мы катимся?..
Есть теплообменник фреон-воздух. А есть испаритель - тот что с вентилятором.
И что же там испаряется? Может фреон конденсируется? "Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно..." (с) Аж страшно, что же дальше то будет...
-
- Специалист
-
- Сообщений: 76
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:19
- Откуда (город): Щелково
ASHKARUPA » 06 фев 2017, 17:18
"А в данном случае и он неприменим, т.к. воздух из испарителя выходит нагретый поступающим в испаритель воздухом" Смысл сушки охлаждать а не греть сжатый воздух.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48