Re: Atlas Copco GA15ff точка росы 35 грС
Добавлено: 23 фев 2017, 10:40
Sarcazm писал(а):Спустя 3 недели точка росы с 7 гр.С за день поднялась до 28грС.. давление в малом контуре 6,1 атм, в большом 16,5атм..
Добавили фреона температура опустилась до 7. Т.е. за 3 недели давление в малом контуре не изменилось..
Может ли засориться капиллярная трубка (змеевик), а при добавление фреона пробивает ее?
Нет, не может. Низкое давление есть давление кипения, его существенное изменение возможно при очень малом количестве фреона, все остальное сглаживает автоматика. Ищите утечку. Начните с заправочного клапана, клапана высокого давления (трубка для измерения), резьбовых соединений. По динамике утечки очень похоже на эти места.