aleksei » 22 фев 2017, 15:12
Добрый день!
Нужен совет. На компрессоре ВК55М1 "АСО Бежецк" контроллер AirMaster P1 после возвращения в исходное положение кнопки аварийной останеовки не сбрасывается ошибка ОО10. Доп. контакты замкнуты, питание 24 вольта идет на цифровой вход R1C. Кнопка "Rezet" живая, из меню дает выходить, но ошибку не сбрасывает. В меню включение NC или NO цифровых входов по аварийной остановке проверил все NC. Что еще посмотреть или это системная ошибка.
-
-
- Сообщений: 17
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 17:05
ASHKARUPA » 23 фев 2017, 13:23
Перезагрузите контроллер. Может глюк)) А так получается что если кнопка исправна и контакты идут туда куда надо, то прошивка возможно "сдохла".
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Android13 » 23 фев 2017, 14:02
Всем привет. Скиньте эл. схему.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 444
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
- Откуда: Г. Москва
- Откуда (город): Г. Москва
-
aleksei » 27 фев 2017, 09:13
Схема во вложении.
- Вложения
-
- doc01329720170221202313.pdf
- электрическая схема ВК55М1 "АСО Бежецк" контроллер AirMaster P1
- (101.27 KiB) Скачиваний: 473
-
-
- Сообщений: 17
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 17:05
123 » 27 фев 2017, 15:07
похожая проблема, только все началось с того что у меня стоял AirMaster s1 и он вышел из строя, мне привезли новый AirMaster P1 вроде подключил все по схеме, но выдает ошибку 0010 типо по кнопке и не сбрасывается, выручайте как быть не знаю...
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 27 фев 2017, 15:02
- Откуда (город): омск
MichaL » 27 фев 2017, 21:08
Попробуйте заменить кнопку, часто при возврате в рабочее состояние контакты кнопки не замыкаются, особенно в пыльных помещениях.
-
-
- Сообщений: 33
- Зарегистрирован: 22 авг 2013, 19:52
123 » 28 фев 2017, 06:14
на кнопке нормально замкнутые контакты, модуль новый
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 27 фев 2017, 15:02
- Откуда (город): омск
Android13 » 28 фев 2017, 09:13
Привет всем. Замерьте напряжение между 0 трансформатора (провод 6) на обмотке 24V и клеммной колодки Х04 (вывод 1) и Х03 (вывод 2). Везде должно быть 24-25V.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 444
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
- Откуда: Г. Москва
- Откуда (город): Г. Москва
-
aleksei » 09 мар 2017, 13:27
Подскажите, пробовал кто перепрошить AirMaster P1, возможно?, код сброса на заводские параметры толку не дал.
-
-
- Сообщений: 17
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 17:05
Вернуться в Винтовые компрессорные установки
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
|
|