Страница 1 из 1

Ingersoll Rand VSD FAULT 37

СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:22
i_borisov
Hello,

we have compressor Ingersoll Rand Nirvana N75 with permanent magnet motor. When we start the compressor there is an error on the controller VSD FAULT 37. Any advice where could be the problem?

Re: Ingersoll Rand VSD FAULT 37

СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:56
Android13
i_borisov писал(а):Hello,

we have compressor Ingersoll Rand Nirvana N75 with permanent magnet motor. When we start the compressor there is an error on the controller VSD FAULT 37. Any advice where could be the problem?

View here.
VSD 37
Короткое замыкание в цепи питания датчика Холла / отсутствие питающего напряжения +15VDC
Проверить кабель датчика Холла и разъем
Заменить датчик Холла