ws2000 » 05 май 2017, 11:11
.. кулер осушки включается по команде от датчика температуры. только вот зачем туда лезть ? это дело холодильщика и только он вам поможет найти причину неисправности... или утечку фреона сами устранять будите?
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
dinal » 05 май 2017, 12:27
ws2000 писал(а):.. кулер осушки включается по команде от датчика температуры. только вот зачем туда лезть ? это дело холодильщика и только он вам поможет найти причину неисправности... или утечку фреона сами устранять будите?
нет, с фреоном я не совладаю, нет опыта. для определения утечки фреона необходимо наличие специализированного оборудования? или достаточно знания технологии поиска?
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2017, 12:59
- Откуда (город): Nsk
Stas » 05 май 2017, 12:29
Думаю, что для начала нужно понять почему не включается компрессор осушителя. Вентилятор обычно работает от реле давления, который встроен в контур с фреоном. Вентилятор не запустится пока компрессор не работает. Постарайтесь найти что дает команду на запуск компрессора и почему этой команды нет. Возможно выбило реле давления, нужно найти кнопочку в осушителе и нажать ее, а потом разбираться почему реле выбивает(если оно там есть)
-
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 26 мар 2014, 07:01
vasy01 » 05 май 2017, 14:19
Осушителем в данном компрессоре управляет контроллер. Защита по давлению в данном осушителе не предусмотрена. У меня ABAC 2012г. выпуска. осушитель ломался 4 раза. Причина банальна при вскрытии компрессора порвался бандаж обмоток и компрессор заклинил. После последнего ремонта впаяли реле давления для защиты компрессора. Пару раз оно уже сработало.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
ASHKARUPA » 10 май 2017, 15:03
vasy01 писал(а):Осушителем в данном компрессоре управляет контроллер. Защита по давлению в данном осушителе не предусмотрена. У меня ABAC 2012г. выпуска. осушитель ломался 4 раза. Причина банальна при вскрытии компрессора порвался бандаж обмоток и компрессор заклинил. После последнего ремонта впаяли реле давления для защиты компрессора. Пару раз оно уже сработало.
Не уверен, но по моему тепловое реле всё таки есть и возможно оно сработало.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
vasy01 » 10 май 2017, 16:14
Теплового реле нет.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
Nameless » 27 июл 2017, 11:39
Во встроеных осушителях нет датчика минимального давления. По максимальному давлению датчик обычно стоит. Хотя на Genesise сталкивался, что и не стояло. И установлено реле температуры (которое и включает/отключает вентилятор конденсатора). Найдите датчик давления и нажмите на сброс(установлена кнопка на датчике) Также сбросьте тепловое реле (под черным колпачком). Если осушитель не заработал, то проверьте наличие фреона (откройте золотник и нажмите). Чаще всего выходит фреон и тогда необходим холодильщик, чтобы найти утечку либо дозаправить.
-
-
- Сообщений: 56
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 15:01
- Откуда: Республика Беларусь, Минск
Stas » 27 июл 2017, 12:57
Nameless писал(а): Если осушитель не заработал, то проверьте наличие фреона (откройте золотник и нажмите). Чаще всего выходит фреон и тогда необходим холодильщик, чтобы найти утечку либо дозаправить.
Открыл золотник, нажал, фреон пошел. Какой вывод из этого я должен сделать? Вывод: фреон пошел, значит нужен холодильщик, а если вода значит сантехник.
-
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 26 мар 2014, 07:01
Nameless » 27 июл 2017, 13:40
[/quote] Открыл золотник, нажал, фреон пошел. Какой вывод из этого я должен сделать? Вывод: фреон пошел, значит нужен холодильщик, а если вода значит сантехник. [/quote] По регламенту фреон необходимо заменять каждые 5лет работы. Так как сейчас фреон идет трехкомпонентный. Но вообще - вероятнее всего его там нету вообще. Поэтому и сработала защита или же вообще сгорел компрессор.
-
-
- Сообщений: 56
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 15:01
- Откуда: Республика Беларусь, Минск