Страница 3 из 4
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
25 сен 2017, 16:58
mamaliga11
Радость была не долгой. Опять тоже самое - выше 3500 оборотов не поднимает. Тест двигателя не помог.
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
26 сен 2017, 07:04
nick
попробуй время разгона увеличить
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
26 сен 2017, 09:26
mamaliga11
Для чего поднимать? Он на минимальных оборотах ток большой показывает.
https://youtu.be/Crupx3gECh4
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
26 сен 2017, 19:25
ASHKARUPA
Посмотрел я видео, кажись кирдык частотнику. Что там с ним, как он там - не скажу, но у нас очень много проблем было с Emotron FDU на Altair 34, 55, 65, 115 некоторые заменили на Vacon или Danfoss ввиду долгого срока поставки. Ремонты были успешные, но чаще всего хватало на максимум пол года. Всегда почти сгорало чего-то в "силовой плате", мастер ремонтирующий сказал качество пропайки отстой.
Тут явно у Вас чего-то с ним, может он на выходе 2 фазы только дает? проверьте ток от ЧП до двигателя. и напряжение межфазное на выходе, ЧП ведь помимо частоты может напряжение менять.
Когда сталкивался с этими проблемами, нашел в Рунете статью про ЧП, что их выбирают из 4 или 5 видов по принципу работы.
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
26 сен 2017, 20:50
mamaliga11
Если у кого-нибудь есть электрическая схема - поделитесь пожалуйста.
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
27 сен 2017, 09:30
mamaliga11
Вот , что показывает тестер на выходе из частотника. При 2700 оборотах, ток - 78А. На всех фазах одинаково. Для меня ничего не понятно.
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
27 сен 2017, 10:22
ws2000
... 210 - маловато... вот 380-400 вольт было бы лучше...
если ток большой, а двигло целое = напруга малая... собственно чё и видим..
согласен, пахнет частотником...
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
27 сен 2017, 16:43
Stas
mamaliga11 писал(а):Вот , что показывает тестер на выходе из частотника. При 2700 оборотах, ток - 78А. На всех фазах одинаково. Для меня ничего не понятно.
Посмотрите, что при этом показывает сам частотник: параметр 717 Bыx. нaпpяж.
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
27 сен 2017, 17:42
mamaliga11
то же и показывает - 210 вольт. Мне подсказали посмотреть параметр 719 - должно быть не ниже 450вольт. Так у меня 495 - 505вольт. что тоже в норме.
Re: Проблемы с частотником Emotron
Добавлено:
27 сен 2017, 18:05
ASHKARUPA
У вас межфазное, между теми что меряете назовем их ВС - 220В. Между двумя другими тоже? АВ и АС.
Другой момент частота = 321??? Поэтому он пока ещё крутится...
скорее всего какая-то одна - либо В либо С отвалилась в ЧП. Это точно силовая плата (материнская). Увы лечить не знаю как.
По идее спец определи если разобрать. Я бы новый купил, DANFOSS какой-нибудь))