s2dent6732 » 27 ноя 2017, 15:37
Прошу прощения, если уже этот вопрос поднимался. Столкнулся с проблемой по подключению двух винтовых компрессоров к одному ресиверу.
Собственно, задача: К одному ресиверу подключить 2 винтовых компрессора, нужно чтобы они включались при снижении давлении и выключались при наборе одновременно. В ресивере - 5 bar - оба включились, в ресивере - 8 bar - оба выключились.
Доп данные:
Remeza 22 кВт 10 bar контроллер AIRMASTER S1
Ecomak 7,5 кВт 8 bar контроллер AIRMASTER P1
Магистраль Remeza-Ресивер - 2 метра Ecomak-Ресивер 15 метров
Рассматривал вариант использования спец контроллера (слышал про такие в нескольких фирмах), но ввиду дороговизны, этот вариант притормозили. Сейчас рассматриваем варианты "сколхозить" - управляя Ecomak через Remeza, но есть очень много сомнений в том, что всего не предусмотреть и в какой-то момент может случиться какая-нибудь авария. Дайте дельный совет, насколько это реально? Можно будет обойтись промежуточными релюшками и проводом или потребуется что-то более сложное? Может быть проще на ресивер поставить электромагнитный манометр и им управлять сразу двумя компрессорами? Подводных камней много, опыта мало. Надеюсь на дельные советы.
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 20 фев 2017, 11:27
- Откуда (город): Смоленск
ASHKARUPA » 27 ноя 2017, 15:52
Не помню чтобы у P1 была функция дистанционного запуска... При любом раскладе без доп. "мозгов" нужен ведущий-ведомый. Иначе приоритеты (какой компр ведущий) будут постоянно теряться. Попробовать можно конечно... хоть 15 штук в ресивер 1 ничего не будет (так например многоблочные спиральные работают, но там контроллер умеет массивом управлять) при условии что трубопроводы будут соответствовать мощности и датчики давления придется перенести в 1 место, а вот "поймать" одновременно чтобы включались идея бредовая по моему... Вопрос - ЗАЧЕМ??? Сделайте разницу в 0,2 бара но чтобы более мощный включался раньше - по другому скорее всего не получится)) ХОТЯ ХТО ЕВО ЗНАЕТ??? Буду рад услышать все мнения.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
SergL » 27 ноя 2017, 17:12
Не вижу ни малейшего смысла в требовании ОДНОВРЕМЕННОГО пуска обеих машин с такими разными характеристиками и столь по-разному расположенных по отношению к ресиверу и с таким гистерезисом (3 бар). Кстати, его емкость нам не известна, так же, как и сечение магистралей до ресивера. IMHO, абсолютно спокойно можно поставить ЭКМ на ресивере и командовать с его помощью этой "Сладкой Парочкой"
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 338
- Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:13
- Откуда (город): Красноярск
ASHKARUPA » 27 ноя 2017, 17:38
ну кстати да.... Можно тупо про 1 контроллер вообще забыть, а запускать например маленький компрессор по сухим контактам от управляющих сигналов контроллера другого компрессора (только через релюшки промежуточные иначе контроллер может не потянуть). Благо эл. схемы у них идентичны. Первые GA с Elektronikon так и работали через доп. релюшки которые под заказ тока везутся У меня россыпью видов 7 валяются кстати (обращайтесь) В год = одна продается. У меня даже опыт был с IR M250 1991гв (29 декабря мать его ::::ЖЖЖЖ:::::) А 6го января экстренно и другой компьютер сгорел (контроллером даже не назовешь сие чудо). Но там выкрутились тем, что на заводе ЧП был ремонтный с GA315VSD, замутили так, что по сей день без "мозгов" работает.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ws2000 » 28 ноя 2017, 00:03
..." без "мозгов" работает." --- у нас в гадюкино это ко многим применимо..)))
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
raptor_kv » 25 дек 2017, 18:29
делали подобную ерунду, в одном компрессоре параллельно катушке загрузочного клапана вешали реле и оно своими контактами давало разрешение на работу второму компрессору, который был переведен в режим дистанционного управления. В твоем случае P1 не имеет вроде такого входа потому на нем ставим реле, а на s1 такой вход есть, его переводим в дистанционное управление и все.
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 22 фев 2017, 18:58
- Откуда (город): Вознесенск
derik » 17 мар 2019, 10:14
У Атлас Копко вообще нет проблем с подключением нескольких винтовых компрессоров в одну магистраль - они подключаются через центральную систему управления и мониторинга Optimizer 4.0.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 89
- Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28