Параллельное подключение 2х винтовых компрессоров
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:37
Прошу прощения, если уже этот вопрос поднимался. Столкнулся с проблемой по подключению двух винтовых компрессоров к одному ресиверу.
Собственно, задача:
К одному ресиверу подключить 2 винтовых компрессора, нужно чтобы они включались при снижении давлении и выключались при наборе одновременно. В ресивере - 5 bar - оба включились, в ресивере - 8 bar - оба выключились.
Доп данные:
Remeza
22 кВт
10 bar
контроллер AIRMASTER S1
Ecomak
7,5 кВт
8 bar
контроллер AIRMASTER P1
Магистраль
Remeza-Ресивер - 2 метра
Ecomak-Ресивер 15 метров
Рассматривал вариант использования спец контроллера (слышал про такие в нескольких фирмах), но ввиду дороговизны, этот вариант притормозили.
Сейчас рассматриваем варианты "сколхозить" - управляя Ecomak через Remeza, но есть очень много сомнений в том, что всего не предусмотреть и в какой-то момент может случиться какая-нибудь авария. Дайте дельный совет, насколько это реально? Можно будет обойтись промежуточными релюшками и проводом или потребуется что-то более сложное? Может быть проще на ресивер поставить электромагнитный манометр и им управлять сразу двумя компрессорами? Подводных камней много, опыта мало. Надеюсь на дельные советы.
Собственно, задача:
К одному ресиверу подключить 2 винтовых компрессора, нужно чтобы они включались при снижении давлении и выключались при наборе одновременно. В ресивере - 5 bar - оба включились, в ресивере - 8 bar - оба выключились.
Доп данные:
Remeza
22 кВт
10 bar
контроллер AIRMASTER S1
Ecomak
7,5 кВт
8 bar
контроллер AIRMASTER P1
Магистраль
Remeza-Ресивер - 2 метра
Ecomak-Ресивер 15 метров
Рассматривал вариант использования спец контроллера (слышал про такие в нескольких фирмах), но ввиду дороговизны, этот вариант притормозили.
Сейчас рассматриваем варианты "сколхозить" - управляя Ecomak через Remeza, но есть очень много сомнений в том, что всего не предусмотреть и в какой-то момент может случиться какая-нибудь авария. Дайте дельный совет, насколько это реально? Можно будет обойтись промежуточными релюшками и проводом или потребуется что-то более сложное? Может быть проще на ресивер поставить электромагнитный манометр и им управлять сразу двумя компрессорами? Подводных камней много, опыта мало. Надеюсь на дельные советы.