Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18самопроизвольное отключение atlas copco ga 18Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после несколько часов работы самопроизвольно отключаеться компрессор atlas copco ga 18 , контроллер electronikon. После отключения приходится снова нажимая на кнопку включать компрессор. Кто сталкивался с такой проблемой?
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18... подробней.... какого года, с частотником, что при отключении на панели отображается, что в истории ошибок, в какой момент отключается (загрузка/разгрузка), какой электроникон (.. их 6 видов...)????
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18Контроллер electronikon 1 2008 года. При отключении все как обычно ,ничего не отображается, никаких ошибок. Когда отключается нагрузкой или разгрузкой незнаю , так как не постоянно нахожусь около компрессора, проработает пол дня и отключается. Ни каких посторонних шумов при работе компрессора нету.
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18Смотрите доп реле, стоит на основном контакторе, если есть. Или где то плохой контакт питания блока.
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18
Возможно кратковременно пропадает питание в сети.
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18Контакторы, тепловое реле, аппараты все работают. В чем еще может быть причина?
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18В современном мире странно слышать, что нельзя зафиксировать момент отключения компрессора))) Один раз наскоро из машины вытащили видеофиксатор и поставили перед контроллером, определили тогда проблему за один раз.
Александр.
baleturbina@outlook.com
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18Должна ли выходит ошибка если неисправен датчик давления? Компрессор ga 18 контроллер electronikon 1
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18если датчик давления несправен ошибка будет. проверить его можно сняв фишку - электроникон вам скажет..
... возможно у вас сбой ПО. лечиться перепрошивкой у официалов. моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
Re: самопроизвольное отключение atlas copco ga 18
где находитесь территориально? Если Казань, как написано, могу помочь.
Сообщений: 22
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Вернуться в Винтовые компрессорные установки Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 29 |