Сообщение Hppro »

Коллеги выручите пожалуйста, почистили впускной клапан на AC GX11FF регулировку изначальную не за метил, как правильно отрегулировать впускной клапан?
Вложения
15164467342051620729325.jpg
15164467342051620729325.jpg (57.22 KiB) Просмотров: 259
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
Откуда: Москва
Откуда (город): Москва

AdvertisingAdvertising

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение Alextat » 20 янв 2018, 16:46

А что вы там собрались регулировать?
 
Сообщений: 40
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 15:51
Откуда (город): Казань

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение Hppro » 20 янв 2018, 17:21

Снимали клапан, разобрали полностью , почистили. Там винт под шестигранник и гайка в каком положении должны быть теперь непонятно.
Теперь если гайка закручена практически до конца когда ух
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
Откуда: Москва
Откуда (город): Москва

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение ws2000 » 20 янв 2018, 17:30

... писать много... позвони +375292788788 , можно на вайбер.
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1295
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение Hppro » 20 янв 2018, 17:32

Если гайка закручена практически до конца , в режим разгрузки на 10 бар уходит , за время разгрузки постепенно набирает в ресивер до 12 бар и срабатывает клапан на ресивере.
Если гайку выкрутить на мм15 то уходит в ошибку по перегреву.
Прошу извинить пишу со смартфона
Вложения
20180120_135624.jpg
20180120_135624.jpg (53.98 KiB) Просмотров: 243
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
Откуда: Москва
Откуда (город): Москва

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение ws2000 » 20 янв 2018, 17:34

... хотя, если коротко, то гайку закручивать надо до конца.
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1295
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение ws2000 » 20 янв 2018, 17:38

... клапан простой, но с сюрпризами. вы батенька не туда полезли... вы латунную площадку разгрузочного клапана поставили не правильно (очень скорее всего...)
вайбер установи в тел себе.
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1295
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение Hppro » 21 янв 2018, 17:03

ws2000 писал(а):... клапан простой, но с сюрпризами. вы батенька не туда полезли... вы латунную площадку разгрузочного клапана поставили не правильно (очень скорее всего...)
вайбер установи в тел себе.

Спасибо, за консультацию по Viber :) , закрутим гайку, заменим ремкомплект клапана, устраним утечку воздуха управляющего штуцера.
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
Откуда: Москва
Откуда (город): Москва

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение a1ex_74 » 09 мар 2018, 23:51

Гайка затягивается до упора - если открутится - винтам это не понравится. При разборке главное специнструмент применять, а не отвертку с зубилом. Заусенцы на рабочей поверхности не дадут изделию нормально функционировать. Ремкомплект оригинал не шибко дорогой. В нём есть схема как и что менять. Не имея ремкомплекта внутрь лучше не лезть.
Обходя разложенные грабли теряешь драгоценный опыт.
 
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 21 дек 2013, 02:04
Откуда: Челябинск

Re: AC 11gx11ff регулировка впускного клапана (срочно)

Сообщение ws2000 » 10 мар 2018, 13:50

Hppro писал(а):
ws2000 писал(а):... клапан простой, но с сюрпризами. вы батенька не туда полезли... вы латунную площадку разгрузочного клапана поставили не правильно (очень скорее всего...)
вайбер установи в тел себе.

Спасибо, за консультацию по Viber :) , закрутим гайку, заменим ремкомплект клапана, устраним утечку воздуха управляющего штуцера.

:drink:
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1295
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

След.



Вернуться в Винтовые компрессорные установки

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4