Nameless » 09 фев 2018, 12:48
Добрый день. Винтовые компрессоры нет смысла так чередовать в течение дня. Если уравнивать часы, то можно просто включать необходимый. А для того, чтобы второй компрессор включился в случае остановки первого - достаточно выставлять уставки давления таким образом, чтобы при явной потери давления -подключался второй. Как пример: 1-й компрессор работает в диапазоне 6-7,5 бар, а второй 4,5-6,5 бар. Таким образом при остановке первого давление упадет до 4,5 и включится второй. без падения давления второй будет просто стоять в режиме ожидания. Когда первый догонит по моточасам второй - меняем местами уставки и работаем неделю, месяц на другом.
-
-
- Сообщений: 56
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 15:01
- Откуда: Республика Беларусь, Минск
andrej » 23 фев 2018, 20:17
Сначала вопрос - включатся должны оба? или в единицу времени работает только один? на Атласе Elektronikon имеет настройку двух диапазонов давления, можно через него.
-
-
- Сообщений: 14
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:03
- Откуда (город): рига
Hppro » 29 мар 2018, 15:06
andrej писал(а):Сначала вопрос - включатся должны оба? или в единицу времени работает только один? на Атласе Elektronikon имеет настройку двух диапазонов давления, можно через него.
включаться должен был только 1, но по очереди. У нас электроникона нет, ремеза и атлас GX11 2008года
Последний раз редактировалось Hppro 29 мар 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
Hppro » 29 мар 2018, 15:09
Nameless писал(а):Добрый день. Винтовые компрессоры нет смысла так чередовать в течение дня. Если уравнивать часы, то можно просто включать необходимый. А для того, чтобы второй компрессор включился в случае остановки первого - достаточно выставлять уставки давления таким образом, чтобы при явной потери давления -подключался второй. Как пример: 1-й компрессор работает в диапазоне 6-7,5 бар, а второй 4,5-6,5 бар. Таким образом при остановке первого давление упадет до 4,5 и включится второй. без падения давления второй будет просто стоять в режиме ожидания. Когда первый догонит по моточасам второй - меняем местами уставки и работаем неделю, месяц на другом.
решили так и поступить, будет запущен только 1, как отработает до Т,О, то запустим второй, а первый обслуживать будем. ради любопытства, вот фото реле которое ранее управляло работой компрессоров.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
Вернуться в Винтовые компрессорные установки