Сообщение Nameless » 09 фев 2018, 12:48

Добрый день. Винтовые компрессоры нет смысла так чередовать в течение дня. Если уравнивать часы, то можно просто включать необходимый. А для того, чтобы второй компрессор включился в случае остановки первого - достаточно выставлять уставки давления таким образом, чтобы при явной потери давления -подключался второй. Как пример: 1-й компрессор работает в диапазоне 6-7,5 бар, а второй 4,5-6,5 бар. Таким образом при остановке первого давление упадет до 4,5 и включится второй. без падения давления второй будет просто стоять в режиме ожидания.
Когда первый догонит по моточасам второй - меняем местами уставки и работаем неделю, месяц на другом.
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 06 май 2015, 15:01
Откуда: Республика Беларусь, Минск

AdvertisingAdvertising

Re: два компрессора в режиме чередования

Сообщение andrej » 23 фев 2018, 20:17

Сначала вопрос - включатся должны оба? или в единицу времени работает только один?
на Атласе Elektronikon имеет настройку двух диапазонов давления, можно через него.
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:03
Откуда (город): рига

Re: два компрессора в режиме чередования

Сообщение Hppro » 29 мар 2018, 15:06

andrej писал(а):Сначала вопрос - включатся должны оба? или в единицу времени работает только один?
на Атласе Elektronikon имеет настройку двух диапазонов давления, можно через него.

включаться должен был только 1, но по очереди.
У нас электроникона нет, ремеза и атлас GX11 2008года
Последний раз редактировалось Hppro 29 мар 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Специалист
 
Сообщений: 52
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
Откуда: Москва
Откуда (город): Москва

Re: два компрессора в режиме чередования

Сообщение Hppro » 29 мар 2018, 15:09

Nameless писал(а):Добрый день. Винтовые компрессоры нет смысла так чередовать в течение дня. Если уравнивать часы, то можно просто включать необходимый. А для того, чтобы второй компрессор включился в случае остановки первого - достаточно выставлять уставки давления таким образом, чтобы при явной потери давления -подключался второй. Как пример: 1-й компрессор работает в диапазоне 6-7,5 бар, а второй 4,5-6,5 бар. Таким образом при остановке первого давление упадет до 4,5 и включится второй. без падения давления второй будет просто стоять в режиме ожидания.
Когда первый догонит по моточасам второй - меняем местами уставки и работаем неделю, месяц на другом.

решили так и поступить, будет запущен только 1, как отработает до Т,О, то запустим второй, а первый обслуживать будем.
ради любопытства, вот фото реле которое ранее управляло работой компрессоров.
Изображение