Замена Logik6 на Airmaster P1, на ВК15Е

21 мар 2018, 16:47

Все добрый день, нужна помощь, на компрессоре ВК15Е вышел из строя лоджик 6 , решили вместо него поставить аирмастер P1, так как была схема и инструкция от завода, по замене этих этих контроллеров(только там на примере компрессора ВК20Е, могу отправить если что, после замены контроллер аирмастер выдает ошибку 0010 и хоть убей ни чего не получается сделать, мастер провозился 6 часов, обнуляли контроллеры не помогло, может кто сталкивался ? очень нужна помощь.

Re: Замена Logik6 на Airmaster P1, на ВК15Е

21 мар 2018, 19:09

сибпромэнерго писал(а):Все добрый день, нужна помощь, на компрессоре ВК15Е вышел из строя лоджик 6 , решили вместо него поставить аирмастер P1, так как была схема и инструкция от завода, по замене этих этих контроллеров(только там на примере компрессора ВК20Е, могу отправить если что, после замены контроллер аирмастер выдает ошибку 0010 и хоть убей ни чего не получается сделать, мастер провозился 6 часов, обнуляли контроллеры не помогло, может кто сталкивался ? очень нужна помощь.

Если я хоть что-то понимаю в ЭТОЙ жизни, ошибка 0010 указывает на нажатую кнопку аварийной остановки. Почему бы не проверить ее цепь? Может быть на ней банально отвалился провод при проведении маневров по замене "головы"?

Re: Замена Logik6 на Airmaster P1, на ВК15Е

26 мар 2018, 20:46

сибпромэнерго писал(а):Все добрый день, нужна помощь, на компрессоре ВК15Е вышел из строя лоджик 6 , решили вместо него поставить аирмастер P1, так как была схема и инструкция от завода, по замене этих этих контроллеров(только там на примере компрессора ВК20Е, могу отправить если что, после замены контроллер аирмастер выдает ошибку 0010 и хоть убей ни чего не получается сделать, мастер провозился 6 часов, обнуляли контроллеры не помогло, может кто сталкивался ? очень нужна помощь.

Добрый вечер, решили проблему?