Реклама на портале
Доска почета сообщества
Реклама на портале

Тема Тема: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус


Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение ASHKARUPA » 12 апр 2018, 20:36

по идее, при таких показаниях - рано или поздно перемерзнет вход в испаритель и перепад будет расти до тех пор пока полностью не замерзнет.
нужно не просто заправить, но и проверить параметры работы компрессора осушителя, они отличаются от марки фреона и необходимой точки росы.
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1048
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

AdvertisingAdvertising

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 12 апр 2018, 20:45

Ещё раз всем привет
сегодня не получилось приехать мастеру ...
пока размышляю следующее , судя по приложенной схеме работы системы влагоотделения - вижу что за работу компрессора отвечает датчик под номером 12 - Дерфос ...???
https://yadi.sk/i/jjjIVe3m3UMsGe

тогда получается что именно этот датчик и отвечает за отключение компрессора ? именно от него идут провода на компрессор и к нему подходит капиллярная трубка ...

судя по тому как работает датчик давления поршневого компрессора на ресивере - по такому же принципу все и происходит и в дерфосе этом ...
давление пошло вверх - мембрана давит на шток регулируемый прижатием пружины от усилия создаваемого рег болтом на пружину - контакт разомкнулся ... , давление упало - контакт замкнулся ...
что то же должно регулировать работу компрессора ???
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение ws2000 » 12 апр 2018, 20:56

... вот мля... тока не крути там ничего! это работа холодильщика и для этого нужно подключать манометры (холодильщиков..)) ты дальше гадать будешь или почту свою пришлёшь??? жду последний вечер.!!! потом из темы выхожу - скучать начал...(
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1361
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 12 апр 2018, 20:58

да почта моя простая - eikhner@gmail.com

я думал почта в теме должна быть , не понял просто сразу о какои почте речь - думал это образное выражение
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 13 апр 2018, 14:05

методом научного тыка добавили в систему фриона
добились правильной работы байпаса , сначала сделали байпас на мин давление , потом отрегулировали баипас на подачу фриона при нужной температуре
5 гр цельсия
потом по тихому сбрасывали фрион , пока температура не начала работать в нужных пределах
сеичас на работающем компрессоре с потреблением воздуха точка росы колеблется от 2 до 4 гр цельсия

как вариант , чтоб компрессор охладителя не молотил постоянно - запитаю контакты катушки пускателя компрессора на блок контакты пускателя основного двигателя
когда двигатель будет отключаться - будет отключаться и компрессор охладителя ...
спасибо всем за советы и рекомендации ...
если кому интересно - могу выложить сказ о том как я сделал капремонт винтового блока с заменой подшипников за 16 тр , вместо 230 тр попрошенных оф представителем атласа ...
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение wowikv » 30 май 2018, 01:05

Правильно Вам сказали-не лезть без холодильщика,а контакты на реле включаютвентилятор на конденсаторе осушителя,и еще,при простое компрессора но находящемся во включеном состоянии-осушитель должен работать,по крайней мере у этой модели.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
Откуда (город): екатеринбург

Пред.



Вернуться в Винтовые компрессорные установки

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1