Тема Тема: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус


Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner »

Уважаемые гуру , здравствуйте , подскажите плиз по охладителю данного компрессора .
Управление - електроникон 1
проблема в следующем
пару дней назад начала выскакивать ошибка ,я так понимаю , по сливу конденсата в виде 7Г - только вместо 7 такая же перевернутая буква Г

точка росы - на тот момент показывало 29 примерно , или что то в этом плане
1. открутили крышку сброса конденсата - промыли все - поставили на место
2. вызвали холодильщика - по показаниям манометра система была пустая
3. заправили по паспорту R404A в количестве 0.38 кг как в руководстве
4.выставили в настройках точку росы в 5 градусов - в результате после вкл и работы компрессора показания точки росы уходят в минус 10 градусов

компрессор снова показывает ошибку по точке росы

после остановки и сброса ошибки при включении компрессора - охладитель как и положено начинает работать при 5 градусах цельсия
но потом не останавливается и снова уходит в минус 10

я почитал форум - компрессор охладителя должен работать постоянно , как я понимаю ? Что тогда отвечает за поддержание точки росы в заданных пределах ?
где и что - какой клапан или ещё что - отвечает за поддержание точки росы в заданных пределах ???
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

AdvertisingAdvertising

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 12 апр 2018, 10:32

вот пдф по нему
https://yadi.sk/i/pwMBLchr3ULiTz
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение ws2000 » 12 апр 2018, 10:37

... при заправке таких малых доз, крайне важно сделать всё правильно. ушёл фреон куда? утечку устранили? азотом продули-надавили? систему вакуумировали? .... что-то мне подсказывает, что в системе у вас нет этих 0.38 г сейчас или там влага-лед в ТРВ, вот и перемораживает ваша осушка.. при остановке пары фреона оттаивают лёд, но потом всё по кругу... продувка системы фреоном после ремонта - влагу не убирает, а конденсирует ... фреон не впитывает влагу. только азот...
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 12 апр 2018, 10:41

на вакуум проверяли
а вот осушать - вы правы - не делали этого
буду звонить - попробуем осушить
но вот с азотом я так думаю беда будет ...
запретили вроде как его
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение ws2000 » 12 апр 2018, 10:43

... если в системе менее "дозы" - она работает как морозильник. если лёд в трв - она не стабильна и тоже не работает. если "доза" превышена - точка будет выше.. как много фреона при заправке остаётся в шланге??? 170 г легко (при длине шланга в 1,5 м).. вам точно заправили вашу дозу..????
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 12 апр 2018, 10:47

приедет человек - будем проверять сейчас по новой
пока работает компрессор - но лампа красная подмигивает - и снова минус 10 по показаниям точки росы
причем как то непонятно - некоторое время раб нормально показывает от 5 до 2 точку росы

потом снова пошло в минус
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение ws2000 » 12 апр 2018, 10:51

eikhner писал(а):на вакуум проверяли
а вот осушать - вы правы - не делали этого
буду звонить - попробуем осушить
но вот с азотом я так думаю беда будет ...
запретили вроде как его

... не, ))) азот запрещать рано..) он в составе воздуха (примерно 70%.))) вам надо найти заправщика авто кондиционеров с передвижной установкой.. я сам помогал открыть-всё купить и начать работать такой заправке. баллон азота - было моё условие..))) сейчас эта точка заправки в полном комплекте (откачивает остатки, взвешивает, доливает масло, вакуумирует), азтом продавливаем систему после ремонта или полной утечки.
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение eikhner » 12 апр 2018, 10:56

да так все и есть - авто кондиционеры
сеичас приедет друг - возможно прямо в процессе проверки все вопросы и решим

но самое интересное - что перезапуск после ошибки сразу же , и полет норм до 5 градусов
потом снова запуск охладителя и снова минус 10
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
Откуда (город): Боровичи

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение ws2000 » 12 апр 2018, 10:57

... будет почта - будет чтиво.)
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

Сообщение SergL » 12 апр 2018, 17:13

ws2000 писал(а):... будет почта - будет чтиво.)

serg-lab@ya.ru
Если можно, сюда - тоже.
Спасибо.
Ведущий специалист
 
Сообщений: 338
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:13
Откуда (город): Красноярск

След.



Вернуться в Винтовые компрессорные установки

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1